消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问在建筑首层的商铺,可以利用疏散外门作为自然排烟口吗?

这些疏散外门高度2.5m,室内净空高度3m, 清晰高度1.5m,则有1m高是可以算清晰高度以上的。规范中说,可以利用外墙上的窗(口)作为自然排烟用,请问门口能按(口)吗?有没有权威的答复?现在审图公司有些人认可,有些人不认可,还请老师说明下。

查规范 | 2021-11-10 22:46
请写下您的回答回答

回答 | 5

刘丽波 2021-11-12 06:19 10 [回复]举报

 上图中的3a图示是修订后的,修订前的版本,上部的自然排烟口与安全出口距离有大于1.5米的要求。这说明自然排烟口与安全出口之间没有距离要求,在其上部应该可以。

查规范   回复: 刘丽波2021-12-05 22:12

受教了,谢谢您。

0    0 [回复]举报

大狗狗7 2021-11-12 09:16 01 [回复]举报

口和门不是一个东西。首先要明白所有的房间都是会有门的,窗(口)不一定会有。   然后看强条,设置排烟场所的条件。其中有一条是“民用建筑物中,地上建筑内的无窗房间”,如果门口能当排烟的“口”来用的话,就不会有这个强条了。   所以,只有门口的话,是不能作为自然排烟口的。  一定要是有窗口才行。

小马 2021-11-12 17:37 00 [回复]举报

如果是那种一层临街小商铺,在门上开个窗,也说的过去

发生考虑到 2021-11-17 16:46 00 [回复]举报

门上开两个洞,符合面积要求,符合高度要求,应该可以

关闭

关闭

手机APP下载