
消防老胡
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
GB55037-2022标准删除条款的疑问
发表评论: 因为新规是2023年6月1日期施行,目前阶段仍然按照GB50016执行。个人觉得《通规》施行后,《通规》有明确规定的按照《通规》要求严格执行,没有明确的由当地相关部门或第三方组织论证、评审(规范的的本意给了下限,没有给出上限)或者以地方规定标准确定执行。。
2023-04-21 21:49
-
消防水泵的连锁启动
发表评论: 联锁启泵不应受配电控制柜控制回路的手自动状态影响。 实际上无论哪个地方,工地或项目上99%的现场配电控制柜都被人为设置成了手动状态,如果现场配电控制柜时刻处于自动状态,联动启泵就可以了,规范还何来要求流量开关、压力开关和低压压力开关进行连锁启泵?什么现场维修过程中如果远程手动启动或者联锁启泵危机附近人员安全的话都是扯淡。 根本的原因是我们的配电控制柜没有经过专业机构的强制认证,或者即使通过自愿认证的设备,认证机构检测人员专业水平受限,不能发现问题而已。 在《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》第9.2.23条“交流电动机的控制回路设计应符合下列规定:……4 自动控制、联锁或远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施,当突然启动可能危及周围人员安全时,应在电动机旁装设启动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮,对于自动控制或联锁控制的电动机,还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施”之规定。要在控制柜装设启动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮,对于自动控制或联锁控制的电动机,还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施。
2023-04-21 15:59
-
各位大神:在公共娱乐场所中墙面已经安装了应急照明和疏散指示牌,地面还需要安装疏散指示灯吗?(如图1及图2),有规范要求地面必须安装吗?
发表评论: 依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: …… 4 歌舞娱乐放映游艺场所……”之规定。 应设置。
2023-04-21 15:26
-
多层宿舍楼改造,增设喷淋的话,敞开外廊走道要设置喷淋吗
发表评论: 根据《建规》5.5.17和5.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。三、《消水规》3.5.3:当建筑物室内设有自动水灭火系统全保护时,室内消火栓设计流量可适当从宽(详见3.5.3)等条文的描述,由于因为自动喷水灭火系统是否对建筑全保护而导致能否对安全疏散距离放大以及室内消火栓设计流量减小的问题,严谨一点儿个人觉得宜设置(北方上冻区域设置干式或预作用系统)。当然也有专家提出疏散楼梯间等相对安全区域,可视为无火灾风险,可以不设置自动灭火系统保护(详见规范网博客文章),但个人认为敞开外廊走道和楼梯间的火灾危险性不一样,外廊走道存在相邻宿舍门蹿火(或堆放可燃物)可能,不能视为无火灾风险区域。
2023-04-21 14:16
-
1530㎡纸箱厂房事故通风
发表评论: 依据《建规》第8.5.2条“厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间……”之规定,需要设置排烟设施; 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》 第4.5.1条“除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统”之规定,需要设置补风系统。不然没办法顺利排烟。
2023-04-21 13:49
-
客梯门厅需要加防火门吗?
发表评论: 首先5层办公写字楼不是高层,且不属于特殊要求。该电梯不属于消防电梯,没有楼梯间前室的要求。可以门厅看作疏散楼梯间的延伸段(有的设计院还愿意把门厅设计成过厅或休息间,还会将其外窗作为自然排烟窗); 其次《建规》第6.2.9条“建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定……5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求”。换句话说已经对电梯层门作了耐火极限要求,采取了防止竖向火势蔓延的分隔措施。 结论,不需要设置防火门。如果疏散楼梯间(敞开)也设置在同一部位,在过厅与疏散走道分隔处需要设置一处挡烟垂壁即可。
2023-04-21 13:37
-
楼梯间的消火栓可以算吗
发表评论: 根据《建规》5.5.12条“裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间和第5.5.13条:下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4 6 层及以上的其他建筑”以及《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974-2014)第7.4.6条“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位”的规定。标明2件事情:一是任一层2栓2两枪(水柱)是表标配;二是单多层仓库及二类高层可为单枪单栓;三是二类高层住宅(参看住宅室内消火栓设置位置宜设置在楼梯间或楼梯休息平台相关条文)或裙楼内疏散走道适宜位置,对于住宅而言显然要计算在内(在该层内是唯一的室内消火栓);对于仓库而言可算可不算;对于其他人员密集场所而言可算可不算(因为没有要求双栓双柱)。设计院因为面积受限(防冻、挤占疏散宽度)等因素,一般封闭楼梯间内不设计室内消火栓(住宅除外)。
2023-04-21 13:21
-
手动开启装置
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.2.4条“ 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置”和第4.3.6条“自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施”之规定,应该设置。
2023-04-18 19:00
-
提问关于两用一备消火栓自动启泵逻辑
发表评论: 答案不唯一,低压压力开关动作后,可以启动第一台消防泵或者第1-2台消防泵。随着消防用水量的加大(也有可能消防泵自身及供电、交流接触器、二次控制回路等故障因素),主管压力再次降低,低压压力开关继续给消防泵配电控制柜控制回路常开点(带自锁)闭合,启动第二台或第三台消防泵。
2023-04-15 19:57
-
饮料生产车间防火分类
发表评论: 即使包装及暂存部位的火灾危险为丙类,从面积上讲280/1400=5%,满足规范<5%从低原则,因此按照丁类确定。根据《建筑设计防火规范 》(GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条“厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔”之规定,对暂存间(因为不知道一天的生产量以及倒货的频次,不能确定是否满足中间仓库条件,暂时按照满足要求)要采取对应的防火分隔措施。
2023-04-15 19:17
-
防排烟设计规范问题
发表评论: 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)第3.1.14条“设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的有关规定执行”之规定,故按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067)执行。
2023-04-15 19:02
-
消防给水问题
发表评论: 合理。依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB50974-2014)第5.2.2条“高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:…… 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵”和第5.3.3条“稳压泵的设计压力应符合下列要求: 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”之规定。结论:设了高位水箱,末端≥0.1mpa;设了稳压泵,末端≥0.15mpa。
2023-04-15 18:51
-
变配电室通风排烟问题
发表评论: 因不清楚这个项目是否属于工业项目还是民用配套环保,根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2015)第6.1.18条:建筑物的防烟、排烟设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。而《建筑设计防火规范 》(GB50016-2014(2018年版))第8.5.3条:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:…… 4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间”和第 8.5.4条“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施”。故只要符合《建规》2款规定的都要上排烟系统。 值得注意的是:如果该设备用房设置了例如七氟丙烷等气体灭火系统的,还有配套设置事故排风系统。这个与排烟系统是二回事,可以合用,但必须经厂家深化设计。 根据《民用建筑电气设计标准》,有的设备用房还需要设置通风设施。 综上。涉及了3个关于送排风的类别。
2023-04-14 12:02
-
对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗
发表评论: 不能在疏散走道两端设置自然排烟窗作为各防烟分区仅有的自然排烟窗。《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017)第4.3.2条: 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。《建规》在8.5.3条文说明中也说了“根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m”。 做法:在防烟分区分隔处,设置茶水休息间或者其他功能隔间,其邻走道一侧隔墙(隔墙上不封顶,空间头风量≥该处自然排烟窗的有效面积)
2023-04-14 11:47
-
消防水泵母管压力低,联动消防水泵的同时,联动了防火卷帘、排烟风机、声光报警等设施,是否合理?
发表评论: 以室内消火栓系统为例:母管压力低,会造成高位水箱间出水干管上流量开关以及消防泵出水管路上的低压压力开关动作,从而连锁消防泵启动(因为水规未作出具体规定流量开光、低压压力开关、压力开关三者动作信号“或”还是“和”的关系联锁启泵规定,我们这个地方是按照就近接线原则,采用“或”思路理解并执行),属于正常启动行为。又由于高位水箱出水干管上的流量开关动作信号因为稳压泵频繁启动会导致消防泵频繁启动(如果采取流量开关联锁启泵措施),显然是不合理。所以在我们地区只要求流量开关动作信号只作为纯报警信号,而不能作为消防联动信号。造成其他消防设备联动启动,显然属于报警系统联动逻辑编程错误导致的错误行为。分析原因可能是火灾报警主机已经存在既有报警信号,又将流量开关信号作为报警联动信号,加之联动逻辑编错,使得其他消防设备联动启动。 基于此,首先排查流量开关、压力开关或者电磁阀动作反馈(干式)、低压压力开关是否接入并参与到报警联动中?二是对照联动启动消防设备的防火分区、防烟分区、防护区,查看火灾自动报警系统相关回路内是否有火灾报警信号、阀体动作反馈信号(现场复位、主机复位),重新测试;三是如果仍然联动启动消防设备,那就逐个摘除报警回路,看问题出在那个回路上;四是找到回路问题后,重新编程调试。
2023-04-13 20:06
-
灭火器摆放(干粉灭火器与二氧化碳灭火器能否放在同一个灭火箱中?是否有什么规定)
发表评论: 依据:《建筑灭火器配置设计规范》( GB50140-2005)第4.1.2条“ 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器”和第 4.1.3“ 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器”。CO2灭火剂是一种液化低温气体,具有降低空气中含氧量及降低燃烧表面温度,使之燃烧中断的物理灭火原理,并有灭火不留痕迹的特点。此类灭火器可以扑救可燃液体、气体以及电器设备机械设备的初起火灾。 因为干粉和CO2灭火器灭火类型不同(在扑救电气火灾时,在确保操作人员安全前提下,一个是全过程可以使用,一个是初期),操作方法略有不同(需要戴手套或者握住木拖把儿,如果误操作有可能导致操作人员或在场人员冻伤)。 虽然二者不存在不相容的情况,但如果先使用干粉灭火器,再使用CO2灭火器,有可能把附着在可燃物体上的干粉吹扫掉,影响灭火效果。 所以不能放在一个灭火箱中。
2023-04-13 19:27
-
消防改造悬挂式排烟风机是否需要建机房
发表评论: 各省住建部门陆续出台了《既有建筑改造消防设计及审查指南》文件,按照文件规定执行。
2023-04-13 12:30
-
悬挂式灭火器能否替代七氛丙烷,符不符合规定?
发表评论: 只要使用的电气设备没有特殊规定(因为干粉灭火剂灭火后,干粉发生反应附着在设备表面甚至深入内部电路板,很难去除,会导致设备损害甚至报废,造成经济损失,得不偿失),干粉灭火系统可以考虑替换七氟丙烷气体灭火系统。但有几个专业问题需要进行厂家或设计院进行深化设计:1是按分区应用还是局部应用系统?2是选用主动型还是被动型灭火系统?3是灭火剂设计用量的计算是否合理?4是布置高度,水平位置等因素是否科学?
2023-04-13 12:22
-
关于排烟风机,往里吸风的疑问,请各位暗老师帮忙分析。
发表评论: 和相序有关,可能性较大。风机反转和是否在系统侧安装止回阀以及叶轮装反没有关系,都只会影响排烟量。即使风机采用变频控制,和输入电源相序没有关系,可以随便接。只要把输出线接对就可以了,要是反转了将输出线的任意2条线调换。值得注意的是调整相序时,还要将备用电源(柴发供电)投入后进行二次调相序,达到主备电供电时,风机转向都要正确的目的。
2023-04-13 12:01
-
喷头安装位置问题
发表评论: 小于70%,喷头设置在吊顶下方(直立型)。上下都设一般有三种情形:《喷规》7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。以及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》7.2.6 设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定: 1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;还有就是《喷规》7.1.9 货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本规范第7.1.6条的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。
2023-04-12 17:39
- 积分
- 57
- 提问
- 0
- 回答
- 57
当前头衔
个人简介:
本人自2017年消防部队退役以来,一直从事消防施工单位的技术管理工作。闲暇之余,受聘于地方住建部门(作为设备专业验收成员之一)间或参加一些项目验收活动。遵循规范本源、不盲从权威、注重实际问题解决成为我现阶段的做事信条!愿与规范网里的同志们互勉互进!
最新动态