全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防老胡 2023-04-21 13:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先5层办公写字楼不是高层,且不属于特殊要求。该电梯不属于消防电梯,没有楼梯间前室的要求。可以门厅看作疏散楼梯间的延伸段(有的设计院还愿意把门厅设计成过厅或休息间,还会将其外窗作为自然排烟窗);
其次《建规》第6.2.9条“建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定……5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求”。换句话说已经对电梯层门作了耐火极限要求,采取了防止竖向火势蔓延的分隔措施。
结论,不需要设置防火门。如果疏散楼梯间(敞开)也设置在同一部位,在过厅与疏散走道分隔处需要设置一处挡烟垂壁即可。
收到,谢谢!