全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
灭火器摆放(干粉灭火器与二氧化碳灭火器能否放在同一个灭火箱中?是否有什么规定)
干粉灭火器与二氧化碳灭火器能否放在同一个灭火箱中?是否有什么规定禁止?
消防老胡 2023-04-13 19:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据:《建筑灭火器配置设计规范》( GB50140-2005)第4.1.2条“ 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器”和第 4.1.3“ 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器”。CO2灭火剂是一种液化低温气体,具有降低空气中含氧量及降低燃烧表面温度,使之燃烧中断的物理灭火原理,并有灭火不留痕迹的特点。此类灭火器可以扑救可燃液体、气体以及电器设备机械设备的初起火灾。
因为干粉和CO2灭火器灭火类型不同(在扑救电气火灾时,在确保操作人员安全前提下,一个是全过程可以使用,一个是初期),操作方法略有不同(需要戴手套或者握住木拖把儿,如果误操作有可能导致操作人员或在场人员冻伤)。
虽然二者不存在不相容的情况,但如果先使用干粉灭火器,再使用CO2灭火器,有可能把附着在可燃物体上的干粉吹扫掉,影响灭火效果。
所以不能放在一个灭火箱中。
请教一下是哪一个规范,第几条?