消防水泵母管压力低,联动消防水泵的同时,联动了防火卷帘、排烟风机、声光报警等设施,是否合理?

如题,公司维护消防水系统时,误开了放水门,消防水泵母管压力低联动消防水泵,同时联动了防火卷帘、排烟风机、声光报警等设施,是否合理?按照GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》排烟风机、防火卷帘的联动信号应该是取自探测器或手报,请教各位专家!

忧郁笨青蛙 | 2023-04-11 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 3

陈曲 2023-04-13 08:56 00 [回复]举报

具体看下设计图纸吧 

压力开关启泵是正常的 联动的没见过  

南明离火 2023-04-13 14:11 10 [回复]举报

不会联动  也不应该联动 

消防老胡 2023-04-13 20:06 00 [回复]举报

       以室内消火栓系统为例:母管压力低,会造成高位水箱间出水干管上流量开关以及消防泵出水管路上的低压压力开关动作,从而连锁消防泵启动(因为水规未作出具体规定流量开光、低压压力开关、压力开关三者动作信号“或”还是“和”的关系联锁启泵规定,我们这个地方是按照就近接线原则,采用“或”思路理解并执行),属于正常启动行为。又由于高位水箱出水干管上的流量开关动作信号因为稳压泵频繁启动会导致消防泵频繁启动(如果采取流量开关联锁启泵措施),显然是不合理。所以在我们地区只要求流量开关动作信号只作为纯报警信号,而不能作为消防联动信号。造成其他消防设备联动启动,显然属于报警系统联动逻辑编程错误导致的错误行为。分析原因可能是火灾报警主机已经存在既有报警信号,又将流量开关信号作为报警联动信号,加之联动逻辑编错,使得其他消防设备联动启动。

      基于此,首先排查流量开关、压力开关或者电磁阀动作反馈(干式)、低压压力开关是否接入并参与到报警联动中?二是对照联动启动消防设备的防火分区、防烟分区、防护区,查看火灾自动报警系统相关回路内是否有火灾报警信号、阀体动作反馈信号(现场复位、主机复位),重新测试;三是如果仍然联动启动消防设备,那就逐个摘除报警回路,看问题出在那个回路上;四是找到回路问题后,重新编程调试。