全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防网友78337 2023-04-17 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
图中设计的是封闭楼梯间,直通室外可以直接设置敞开楼梯。
不过设置敞开式楼梯时房间面积略大于50平方米,不大符合建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第5.5.5条的要求。
dl那片海 2023-09-15 10:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑·景观)》(2009年版))1)地下室、半地下室楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门;2)地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。高层建筑地下室的疏散楼梯在首层出口上方应设挑出宽度不小于1000mm的防火挑檐。3)设于多层建筑地下的商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当其地下层数为3层及3层以上,或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他地下建筑应设置封闭楼梯间。