消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

dl那片海

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 楼梯间直通屋面的出口可否不设门?
    发表评论: 如果楼梯是封闭楼梯间或防烟楼梯间屋面出口就必须设门,而且是与下面楼梯间一样的门

    0 0 2024-07-16 08:54

  • 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学的楼、病房楼的安全出口个,疏散楼梯应分别独立设置
    发表评论: 我认为不可以,参照汽车库防火规范图示

    0 0 2024-07-15 14:28

  • 地下车库楼梯与幼儿园、老年人建筑等疏散楼梯问题?
    发表评论: 我认为如果可以分隔就写了,没有写就说明不能像建规6.4.4那样分隔,另外可以参考图示

    0 0 2024-07-15 14:13

  • 消防泵房位于地下一层,出地面楼梯间可否为敞开的楼梯间
    发表评论: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑·景观)》(2009年版))1)地下室、半地下室楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门;2)地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。高层建筑地下室的疏散楼梯在首层出口上方应设挑出宽度不小于1000mm的防火挑檐。3)设于多层建筑地下的商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当其地下层数为3层及3层以上,或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他地下建筑应设置封闭楼梯间。

    0 0 2023-09-15 10:56

1
积分
4
提问
0
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭