
mshm
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
采用自然对流排烟的方式,工业建筑执行排烟距离净高的2.8倍的限制吗?
发表评论: 按照图示,反推每侧排烟窗负担排烟距离75/2=37.5米,37.5/2.8=13.39米,净高大于13.39米才能实现。按照复函的说法,大于10米,可不考虑2.8倍。
2024-10-19 17:25
-
前室送风系统,系统风量为48000m3/h,其楼层送风量多大。
发表评论: 简单点的除以3
2023-12-21 17:14
-
”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀
发表评论: 消火规:7.1.6.3“干式消火栓系统”在系统管道的最高处应设置快速排气阀。
2023-12-18 14:47
-
各防烟分区支管管径、排烟口需要按照风机风量核算风速吗?
发表评论: 条文解释4.6.4说的很清楚,任意一段风管段的风量,取其负担的下游几个防烟分区中相邻的两个最大防烟分区风量之和
2023-12-16 18:05
-
食品加工厂洁净室排烟口形式可以用单层百叶吗
发表评论: 没啥问题,排烟阀平时关闭,两侧气流是不流通状态。
2023-12-16 17:54
-
扩大的封闭楼梯间
发表评论: 电梯门外设卷帘门可以吗?
2023-07-22 15:11
-
对于系统风量需要一台36000的风量,可以做成3台12000风量串联在一起吗
发表评论: 风机串联只是增大了风压,没有增大风量。并联增大风量,理论上是三倍Q
2023-03-13 14:44
-
无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?
发表评论: 咨询了本省审图机构,公建可以做走道两端各两平米排烟窗,可通过审图。原理就是:规范的条文解释陈述,面积<50即使发生火灾,烟气量较小,可通过走道排烟。或者说仅考虑走道排烟,按规范,仅走道排烟做“走道两端各两平米排烟窗”。走道=60米*2.5米*0.02=3平米。小房间=50平米*0.02=1平米。等于4平米。
2023-02-28 14:34
-
无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?
发表评论: 我的意思是说房间与走道共用自然排烟口
2023-02-28 10:36
-
水泵接合器设置
发表评论: 建筑设计防火规范8.1.11条文解释中讲到,外墙幕墙,装饰构件等火灾时易脱落,为消防员安全考虑。此类建筑规定水泵接合器距外墙不下于5米。
2023-02-10 09:21
-
关于楼梯间及其前室的机械加压送风的风量计算
发表评论: 前室风量=走道开向前室的门洞风量+未开启风阀漏风量。与前室进入楼梯间的门没关系。
2023-02-09 17:16
-
工业建筑中6米宽,8米高安全通道排烟设计
发表评论: 表4.6.3无走道一项,按照那一项计算
2023-02-09 17:09
-
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
发表评论: 刘老师,是不是可以理解为:仓库的闭式系统,仅限使用规范列出的三种喷头,而扩大覆盖面积喷头,不在选用的范围内
2023-02-08 09:17
1