目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 检验规则
7.1 检验分类与项目
7.2 抽样方法
7.3 检验结果判定
7.2 抽样方法
7.3 检验结果判定
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.29 灭火性能试验
- 下一节:7.1 检验分类与项目
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 工作环境要求
- 5.2 装置
- 5.3 消防柜
- 5.4 断流阀
- 5.5 消防控制柜
- 5.6 火灾探测装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检查
- 6.2 液压强度试验
- 6.3 密封试验
- 6.4 超压试验
- 6.5 工作可靠性试验
- 6.6 盐雾腐蚀试验
- 6.7 振动试验
- 6.8 温度循环泄漏试验
- 6.9 安全泄放装置动作试验
- 6.10 手动操作试验
- 6.11 耐电压性能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 调压性能试验
- 6.14 流量性能试验
- 6.15 减压性能
- 6.16 机械型排气组件关闭压力试验
- 6.17 油气隔离装置动作压力试验
- 6.18 耐25#变压器油性能试验
- 6.19 断流阀动作流量试验
- 6.20 耐热空气老化性能试验
- 6.21 控制、报警功能检查
- 6.22 高低温试验
- 6.23 湿热试验
- 6.24 性能试验
- 6.25 火灾探测装置动作温度试验
- 6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
- 6.27 自动灭火模拟试验
- 6.28 手动灭火模拟试验
- 6.29 灭火性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)氮气释放阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
- 附录J (规范性附录)电磁(电动)式排气组件试验程序及取样数量
- 附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量
- 附录L (规范性附录)检修阀试验程序及取样数量
- 附录M (规范性附录)排油阀试验程序及取样数量
- 附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
- 附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
- 附录P (规范性附录)消防控制柜试验程序及取样数量
- 附录Q (规范性附录)火灾探测装置试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475