6.5 工作可靠性试验
6.5.1 氮气释放阀的工作可靠性试验
6.5.1.1 氮气释放阀的工作可靠性试验在专用试验装置上进行。气源采用压缩空气或氮气;专用试验容器的容积和驱动器工作状态应满足被试阀门在启动后完全开启的需要。
6.5.1.2 将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作.按下述程序进行:
a)给被试阀门充压至压力p。安装在氮气贮存容器上的氮气释放阀,则p值为贮存压力;安装在减压装置下游的氮气释放阀,则p值为减压后的最大压力。保压时间不小于5s。
b)启动控制驱动部件,使被试阀门开启。
c)待专用试验容器内压力降至小于0.5Mpa时,关闭被试阀门。
d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后及时更换。
6.5.1.3 在常温(20℃±5℃)下,上述循环试验重复进行100次,将试验装置和样品移入温度试验箱内,在最低和最高工作温度下各进行10次。试验前样品在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使样品自身温度与试验箱内温度充分平衡。
6.5.2 排气组件的工作可靠性试验
6.5.2.1 机械式排气组件工作可靠性试验
排气组件工作可靠性试验应与氮气释放阀的工作可靠性同时进行,试验条件、试验程序和试验次数均与6.5.1的规定相同。每次试验过程中,均应对排气组件的关闭状态进行监测。
6.5.2.2 电磁(电动)式排气组件工作可靠性试验
电磁(电动)式排气组件可靠性试验条件、试验程序和试验次数要求与6.5.1的规定相同。
常温100次可靠性试验在额定工作电压下进行,在最低工作温度下进行10次、最高工作温度下进行10次。最高和最低温度下进行的10次试验,分别在额定工作电压的(1±15%)倍条件下各进行5次。
6.5.3 排油阀工作可靠性试验
排油阀可靠性试验在空载条件下进行,试验次数要求与6.5.1的规定相同。常温100次可靠性试验在额定工作电压下进行,在额定工作电压的(1±15%)倍条件下各进行5次试验。
6.5.4 断流阀工作可靠性试验
按图1的方法将断流阀安装在试验管路上,试验介质为变压器油,调节断流阀入口压力为试验压力。快速开启断流阀出口阀门,试验过程中观察断流阀的动作情况应符合5.4.5的要求。重复进行10次试验。
- 上一节:6.4 超压试验
- 下一节:6.6 盐雾腐蚀试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 工作环境要求
- 5.2 装置
- 5.3 消防柜
- 5.4 断流阀
- 5.5 消防控制柜
- 5.6 火灾探测装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检查
- 6.2 液压强度试验
- 6.3 密封试验
- 6.4 超压试验
- 6.5 工作可靠性试验
- 6.6 盐雾腐蚀试验
- 6.7 振动试验
- 6.8 温度循环泄漏试验
- 6.9 安全泄放装置动作试验
- 6.10 手动操作试验
- 6.11 耐电压性能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 调压性能试验
- 6.14 流量性能试验
- 6.15 减压性能
- 6.16 机械型排气组件关闭压力试验
- 6.17 油气隔离装置动作压力试验
- 6.18 耐25#变压器油性能试验
- 6.19 断流阀动作流量试验
- 6.20 耐热空气老化性能试验
- 6.21 控制、报警功能检查
- 6.22 高低温试验
- 6.23 湿热试验
- 6.24 性能试验
- 6.25 火灾探测装置动作温度试验
- 6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
- 6.27 自动灭火模拟试验
- 6.28 手动灭火模拟试验
- 6.29 灭火性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)氮气释放阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
- 附录J (规范性附录)电磁(电动)式排气组件试验程序及取样数量
- 附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量
- 附录L (规范性附录)检修阀试验程序及取样数量
- 附录M (规范性附录)排油阀试验程序及取样数量
- 附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
- 附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
- 附录P (规范性附录)消防控制柜试验程序及取样数量
- 附录Q (规范性附录)火灾探测装置试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475