目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 断流阀
5.4.1 一般要求
断流阀的通径应与变压器气体继电器的通径一致。
5.4.2 标志
在断流阀的明显部位应永久性标注:产品名称、生产单位或商标、型号规格、流动方向、公称通径、关闭流量。
5.4.3 动作流量要求
按6.19规定的方法进行动作流量试验,断流阀的动作流量不应大于生产单位公布值,并在此流量下能可靠输出闭合信号。
5.4.4 密封要求
按6.3.4规定的方法进行液压密封性试验,断流阀应无泄漏。
试验压力为0.15MPa,压力保持时间为5min。
5.4.5 工作可靠性要求
按6.5.4规定的方法进行断流阀的工作可靠性试验,断流阀的动作应灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏,能可靠输出闭合信号。
5.4.6 绝缘要求
正常大气条件下,信号输出端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.4.7 耐25#变压器油性能
按6.18规定的方法进行试验,试验后断流阀应无腐蚀损坏。试验后进行动作流量和密封性能试验,应符合5.4.3和5.4.4的规定。
5.4.8 手动复位操作
断流阀应具有手动复位操作机构,机构手动复位操作力矩应不大于5N·m。
- 5.1 工作环境要求
- 5.2 装置
- 5.3 消防柜
- 5.4 断流阀
- 5.5 消防控制柜
- 5.6 火灾探测装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检查
- 6.2 液压强度试验
- 6.3 密封试验
- 6.4 超压试验
- 6.5 工作可靠性试验
- 6.6 盐雾腐蚀试验
- 6.7 振动试验
- 6.8 温度循环泄漏试验
- 6.9 安全泄放装置动作试验
- 6.10 手动操作试验
- 6.11 耐电压性能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 调压性能试验
- 6.14 流量性能试验
- 6.15 减压性能
- 6.16 机械型排气组件关闭压力试验
- 6.17 油气隔离装置动作压力试验
- 6.18 耐25#变压器油性能试验
- 6.19 断流阀动作流量试验
- 6.20 耐热空气老化性能试验
- 6.21 控制、报警功能检查
- 6.22 高低温试验
- 6.23 湿热试验
- 6.24 性能试验
- 6.25 火灾探测装置动作温度试验
- 6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
- 6.27 自动灭火模拟试验
- 6.28 手动灭火模拟试验
- 6.29 灭火性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)氮气释放阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
- 附录J (规范性附录)电磁(电动)式排气组件试验程序及取样数量
- 附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量
- 附录L (规范性附录)检修阀试验程序及取样数量
- 附录M (规范性附录)排油阀试验程序及取样数量
- 附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
- 附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
- 附录P (规范性附录)消防控制柜试验程序及取样数量
- 附录Q (规范性附录)火灾探测装置试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475