目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.13 避难逃生产品
6.13.1 消防梯
6.13.1.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表66。
6.13.1.2 检查方法
6.13.1.2.1 用钢卷尺和衡器进行外形尺寸、质量参数测量。
6.13.1.2.2 用目测和徒手操纵的方法进行整梯要求项目的检查。
6.13.1.3 检测器具
钢卷尺:最小分辨率为1mm,量程不小于20m;
衡器:最小分辨率为0.5kg,量程不小于100kg。
6.13.2.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表67。
6.13.2.2.1 目测检查消防过滤式自救呼吸器的部件组成、防护头罩的反光特性、标志内容。
6.13.2.2.2 用手摇动滤毒罐,是否听到有松动的声响。检查过滤装置和防护头罩间的连接情况,看是否牢固可靠。
6.13.2.2.3 拆开呼吸器的密封包装,展开后检查是否不能恢复原状。
6.13.3 消防应急灯具
6.13.3.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表68。
6.13.3.2.1 基本功能
接通消防应急灯具的主电源,使其处于主电工作状态。切断试样的主电源,观察试样应急转换情况,并检查有无影响应急功能的开关。
再次接通消防应急灯具的主电源,观察其是否能自动恢复到主电工作状态。
6.13.3.2.2 放电试验
使充电24 h后的消防应急灯具处于应急状态,记录放电时间,用直流电压表测量在过放电保护启动瞬间电池(组)两端电压,与额定电压比较。
6.13.3.3 检测器具
计时装置:测量范围为 0min~120min;
直流电压表:测量范围为 0V~220V。
6.13.4 消防安全标志
6.13.4.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表69。
6.13.4.2 检查方法
用目测和钢直尺检查外观。
6.13.4.3 检测器具
钢直尺:最小分度值不大于1mm。
6.13.2 消防过滤式自救呼吸器
6.13.2.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表67。
表67

6.13.2.2 检查方法 
6.13.3.2 检查方法 
- 上一节:6.12 建筑耐火构件
- 下一节:6.14 防火阻燃材料

京公网安备110105014475