目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.11 消防枪炮
6.11.1 消防水枪
6.11.1.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表59。
6.11.1.2 检查方法
6.11.1.2.1 目测检查消防水枪各操纵机构动作及限位的情况、指示标记、材料及表面质量。直流喷雾水枪﹑直流开花水枪,其调节喷雾角和开花角的旋转开关的旋转方向可从水枪的进水口观察。
6.11.1.2.2 水枪跌落试验:水枪以喷嘴垂直朝上﹑喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪水平轴线之下并处于关闭位置)三个位置,从离地2.0m±0.02m 高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。水枪于每个位置跌落两次后进行检查。
钢卷尺:最小分辨率为1mm,量程不小于2m。
6.11.2 消防炮
6.11.2.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表60。
6.11.2.2.1 目测检查消防炮的各相关零部件的材料。
6.11.2.2.2 手动操作检查消防炮各动作机构的情况。
6.11.1.3 检测器具
钢卷尺:最小分辨率为1mm,量程不小于2m。
6.11.2 消防炮
6.11.2.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表60。
表60

6.11.2.2 检查方法 
6.11.2.2.1 目测检查消防炮的各相关零部件的材料。
6.11.2.2.2 手动操作检查消防炮各动作机构的情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.10 消防水带
- 下一节:6.12 建筑耐火构件

京公网安备110105014475