目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.10 消防水带
6.10.1 检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表58。
6.10.2 检查方法
6.10.2.1 水带长度检查:用钢卷尺测量水带长度。
6.10.2.2 用电子秤称量整卷水带质量(干燥的),用钢卷尺测量整卷水带长度,用公式(1)计算水带单位长度质量:
式中:
ρ——水带单位长度质量,单位为克每米(g/m);
m——整卷水带质量,单位为克(g);
l——整卷水带长度,单位为米(m)。
钢卷尺:最小分辨率为1mm,量程不小于40 m;
电子秤:最小分辨率为10g,量程不小于 30㎏。
京公网安备110105014475