6.8 主要部件性能
6.8.1 基本要求
气体灭火控制装置的主要部件,应采用符合国家有关标准的定型产品。
6.8.2 指示灯
6.8.2.1 应以颜色标识,红色指示火灾报警信号、延时启动信号、启动信号和反馈信号;黄色指示故障信号;绿色表示主电源和备用电源工作正常。
6.8.2.2 指示灯应标注功能。
6.8.2.3 在5 lx~500 lx环境光条件下,功能指示灯和电源指示灯应在3m处清晰可见;其他指示灯应在0.8m处清晰可见。
6.8.2.4 字母(符)-数字显示器,在5 lx~500 lx环境光条件下,0.8m处可读。
6.8.3 音响器件
在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。
6.8.4 熔断器
用于电源线路的熔断器或其他过流保护器件,在靠近熔断器或其他过流保护器件处应清楚地标注其参数值。
6.8.5 接线端子
每一接线端子上都应清晰、牢固地标注上其编号或符号,相应用途应在有关文件中说明。
6.8.6 充电器及备用电源
6.8.6.1 电源正极连接导线为红色,负极为黑色或蓝色。
6.8.6.2 充电电流应不大于电池生产商规定的额定值。
6.8.7 开关和按键
开关和按键应在其上或靠近的位置上清楚地标注出其功能。
表4 控制装置抗电干扰试验

- 上一节:6.7 绝缘电阻要求
- 下一节:6.9 标志
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 驱动装置分类
- 4.2 控制装置分类
- 5 驱动装置
- 5.1 电磁型驱动装置
- 5.2 气动型驱动装置
- 5.3 液压型驱动装置
- 5.4 电爆型驱动装置
- 5.5 机械型驱动装置
- 5.6 燃气型驱动装置
- 5.7 电动型驱动装置
- 6 控制装置
- 6.1 基本功能
- 6.2 电源要求
- 6.3 耐气候环境要求
- 6.4 耐机械环境要求
- 6.5 抗电干扰要求
- 6.6 耐电压要求
- 6.7 绝缘电阻要求
- 6.8 主要部件性能
- 6.9 标志
- 7 试验方法
- 7.1 基本要求
- 7.2 驱动装置试验方法
- 7.3 控制装置的试验方法
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 抽样方法和抽样基数
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475