目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 液压型驱动装置
5.3.1 驱动力
液压型驱动装置的驱动力与生产单位公布值的偏差不超过10%。
5.3.2 工作压力
液压型驱动装置的工作压力由系统设计要求确定。
5.3.3 密封要求
液压型驱动装置按7.2.6.2规定的方法进行液压密封试验,试验压力为1.1倍工作压力,保压3min,各密封部位不得有渗漏。
5.3.4 强度要求
按7.2.7规定的方法进行液压强度试验,试验压力为1.5倍的工作压力,保压2min,驱动装置不得有变形、渗漏现象。
5.3.5 工作可靠性要求
按7.2.3.3规定的方法进行可靠性试验时,液压型驱动装置在+20℃±5℃温度下应能连续动作100次,在最高和最低工作环境温度下各连续动作10次。试验时驱动装置动作应灵活、准确,不得出现任何故障和结构损坏。
5.3.6 耐腐蚀要求
按7.2.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,液压型驱动装置各部位不得有明显的腐蚀损坏,驱动力应不下降。试验后,再进行一次常温下的工作可靠性试验,结果应符合5.3.5的要求。
5.3.7 标志
在液压型驱动装置的表面应至少标有型号规格、输入压力范围、工作压力、工作环境温度、驱动力、厂名或商标。
- 上一节:5.2 气动型驱动装置
- 下一节:5.4 电爆型驱动装置
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 驱动装置分类
- 4.2 控制装置分类
- 5 驱动装置
- 5.1 电磁型驱动装置
- 5.2 气动型驱动装置
- 5.3 液压型驱动装置
- 5.4 电爆型驱动装置
- 5.5 机械型驱动装置
- 5.6 燃气型驱动装置
- 5.7 电动型驱动装置
- 6 控制装置
- 6.1 基本功能
- 6.2 电源要求
- 6.3 耐气候环境要求
- 6.4 耐机械环境要求
- 6.5 抗电干扰要求
- 6.6 耐电压要求
- 6.7 绝缘电阻要求
- 6.8 主要部件性能
- 6.9 标志
- 7 试验方法
- 7.1 基本要求
- 7.2 驱动装置试验方法
- 7.3 控制装置的试验方法
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 抽样方法和抽样基数
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475