5.4 电爆型驱动装置
5.4.1 驱动力
在生产单位公布的容积及温度条件下,电爆型驱动装置的驱动力与生产单位公布值的偏差不超过10%。
5.4.2 工作电压
电爆型驱动装置的额定工作电压应不大于24Vd.c.。在额定工作电压的85%~110%范围内应能正常动作,并符合5.4.1的要求。
5.4.3 绝缘性能
电爆型驱动装置当去除电爆部件时,在正常大气条件下,芯线与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.4.4 时效试验要求
电爆部件在经过90d的时效试验后,其驱动力应满足5.4.1的要求,与未经时效试验对照组的部件比较,其平均驱动力差应不超过±20%。
5.4.5 工作可靠性要求
按7.2.3.1规定的方法进行可靠性试验时,电爆型驱动装置在+20℃±5℃温度下应能连续动作100次(额定工作电压下进行),在最高和最低工作温度下各连续进行10次(其中在额定工作电压的85%和110%下各进行5次),试验时驱动装置动作应灵活、准确,不得出现任何故障和结构损坏或变形。
5.4.6 双电爆动作要求
电爆型驱动装置采用双电爆部件的,每个电爆部件均应满足5.4.1~5.4.5的要求,且一个电爆部件失效时,另一个电爆部件应能使驱动装置正常动作。
5.4.7 标志
在电爆型驱动装置的表面应至少标有型号规格、工作电压、电流、工作环境温度、驱动力、电爆部件的有效期、厂名或商标。
- 上一节:5.3 液压型驱动装置
- 下一节:5.5 机械型驱动装置
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 驱动装置分类
- 4.2 控制装置分类
- 5 驱动装置
- 5.1 电磁型驱动装置
- 5.2 气动型驱动装置
- 5.3 液压型驱动装置
- 5.4 电爆型驱动装置
- 5.5 机械型驱动装置
- 5.6 燃气型驱动装置
- 5.7 电动型驱动装置
- 6 控制装置
- 6.1 基本功能
- 6.2 电源要求
- 6.3 耐气候环境要求
- 6.4 耐机械环境要求
- 6.5 抗电干扰要求
- 6.6 耐电压要求
- 6.7 绝缘电阻要求
- 6.8 主要部件性能
- 6.9 标志
- 7 试验方法
- 7.1 基本要求
- 7.2 驱动装置试验方法
- 7.3 控制装置的试验方法
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 抽样方法和抽样基数
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475