目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 高危及人员密集场所的划分
7.1.1 火灾高危单位或场所见表7.1.1。
7.1.2 人员密集场所见表7.1.2。
注:公共娱乐场所属于公共聚集场所,公共聚集场所是人员密集场所;人员密集场所是高危场所,高危场所不一定是人员密集场所。



查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7 消防应急照明和疏散指示系统
- 下一节:7.2 灯具的设置、照度及选择
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 消防供配电系统
- 3.1 消防用电负荷等级
- 3.2 消防电源供电
- 3.3 消防低压配电
- 4 配电线路与装置
- 4.1 配电线路防火
- 4.2 电气装置防火
- 5 防雷接地、等电位连接及过电压保护
- 5.1 防雷分类及具体做法
- 5.2 共用接地及等电位连接
- 5.3 防雷过电压保护
- 6 火灾自动报警系统
- 6.1 火灾自动报警及消防联动
- 6.2 电气火灾监控系统
- 6.3 消防设备电源监控系统
- 6.4 防火门监控系统
- 6.5 系统供电、接地及布线
- 7 消防应急照明和疏散指示系统
- 7.1 高危及人员密集场所的划分
- 7.2 灯具的设置、照度及选择
- 7.3 应急照明持续工作与响应时间
- 7.4 系统设计
- 8 与其他专业的配合
- 8.1 与建筑专业的配合
- 8.2 与给排水专业的配合
- 8.3 与暖通空调专业的配合
- 9 电气抗震
- 10 附录:主要参考的依据
- 本指南用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475