目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 防雷过电压保护
5.3.1 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第4.3.1条表4.3.1,规定防雷保护等级,三级医院为A级,二级医院及五星级以上宾馆为B级。
5.3.2 在低压电源引入的总配电箱(柜)处应装设Ⅰ级试验浪涌保护器;变电所低压侧的配电柜上,有线路引出建筑物至其他有独立敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的浪涌保护器。
5.3.3 三级医院变电所低压配电柜母线浪涌保护器,应按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》电源线路浪涌保护器冲击电流选择,limp≥20kA,不能采用《建筑物防雷设计规范》规定的limp≥12.5kA。
5.3.4 电源线路浪涌保护器冲击电流和标称放电电流参数按表5.3.4选择。

注:SPD分级应根据保护距离、SPD连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值Uw等因素确定。
5.3.5 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯、屋顶风机及其他用电设备和线路应根据建筑物的雷电防护等级,采取相应的防止闪电电涌侵入的措施。配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的浪涌保护器。
5.3.6 建筑物雷电防护区(LPZ)划分见下图:
5.3.6 建筑物雷电防护区(LPZ)划分见下图:

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 共用接地及等电位连接
- 下一节:6 火灾自动报警系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 消防供配电系统
- 3.1 消防用电负荷等级
- 3.2 消防电源供电
- 3.3 消防低压配电
- 4 配电线路与装置
- 4.1 配电线路防火
- 4.2 电气装置防火
- 5 防雷接地、等电位连接及过电压保护
- 5.1 防雷分类及具体做法
- 5.2 共用接地及等电位连接
- 5.3 防雷过电压保护
- 6 火灾自动报警系统
- 6.1 火灾自动报警及消防联动
- 6.2 电气火灾监控系统
- 6.3 消防设备电源监控系统
- 6.4 防火门监控系统
- 6.5 系统供电、接地及布线
- 7 消防应急照明和疏散指示系统
- 7.1 高危及人员密集场所的划分
- 7.2 灯具的设置、照度及选择
- 7.3 应急照明持续工作与响应时间
- 7.4 系统设计
- 8 与其他专业的配合
- 8.1 与建筑专业的配合
- 8.2 与给排水专业的配合
- 8.3 与暖通空调专业的配合
- 9 电气抗震
- 10 附录:主要参考的依据
- 本指南用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475