目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 电气火灾监控系统
6.2.1 电气火灾监控系统的设置应按照《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.2.2条的规定。
6.2.2 电气火灾监控系统的探测器不应设置在消防配电线路中,此消防配电线路是指仅消防时采用的配电线路,平时及消防时均用的配电线路应按规范要求设置。
6.2.3 有高层、多层住宅和多层公建的片区内,变电所配电干线出线时,虽已设置剩余电流式电气火灾监控探测器,但住宅、公寓等居住建筑,在建筑物的电源进线或配电干线分支处还应设置剩余电流动作报警器。
6.2.4 电气火灾监控系统应检测配电线路的剩余电流和温度,当超过限定值时应报警;电气火灾监控系统应具备图形显示装置接入功能,实时传送监控信息,显示监控数值和报警部位。
6.2.5 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。当干线电流大于300A时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
6.2.6 电气火灾监控系统的剩余电流动作报警值宜为300mA。测温式火灾探测器的动作报警值宜按所选电缆最高耐温的70%~80%设定。
6.2.7 高度大于12m的空间场所照明线路上应设置探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器;商场、市场或具备易燃、易爆物堆积场所的照明回路应设置探测电弧故障功能的电气火灾监控探测器,插座回路宜设置探测电弧故障功能的电气火灾监控探测器。
6.2.8 酒店客房、宿舍、医院病房、幼儿园和养老院等行动不便或无火险意识人员活动场所的照明回路应设置电弧故障保护器,插座回路宜设置电弧故障保护器。
6.2.9 具有探测线路电弧故障功能的电气火灾监控探测器,应设置在配电线路终端且其保护线路的长度不宜大于100m。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.1 火灾自动报警及消防联动
- 下一节:6.3 消防设备电源监控系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 消防供配电系统
- 3.1 消防用电负荷等级
- 3.2 消防电源供电
- 3.3 消防低压配电
- 4 配电线路与装置
- 4.1 配电线路防火
- 4.2 电气装置防火
- 5 防雷接地、等电位连接及过电压保护
- 5.1 防雷分类及具体做法
- 5.2 共用接地及等电位连接
- 5.3 防雷过电压保护
- 6 火灾自动报警系统
- 6.1 火灾自动报警及消防联动
- 6.2 电气火灾监控系统
- 6.3 消防设备电源监控系统
- 6.4 防火门监控系统
- 6.5 系统供电、接地及布线
- 7 消防应急照明和疏散指示系统
- 7.1 高危及人员密集场所的划分
- 7.2 灯具的设置、照度及选择
- 7.3 应急照明持续工作与响应时间
- 7.4 系统设计
- 8 与其他专业的配合
- 8.1 与建筑专业的配合
- 8.2 与给排水专业的配合
- 8.3 与暖通空调专业的配合
- 9 电气抗震
- 10 附录:主要参考的依据
- 本指南用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475