D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
D.5.1 外泄漏试验应符合下列规定:
1 试验介质应为氦气或氢气,每次试验应持续3min,应以泄漏率小于或等于10cm³/h(标准状态下)为合格。
2 外泄漏试验应分别在下列三种试验条件下进行:
1)在室温20℃下,试验压力分别为2%和100%设计压力;
2)在低温-40℃下,试验压力分别为2%和100%设计压力;
3)在高温85℃下,试验压力分别为2%和125%设计压力。
D.5.2 进行耐腐蚀试验时,试验样品应在连接状态下,经过144h盐雾试验后,按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.3 进行疲劳试验时,应将所有试验接头重复拆装25次后,按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.4液压循环试验应在20bar到设计压力的1.25倍之间进行,循环试验150000次后应无永久变形,并按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.5 应从下列两种试验方法中任选一种进行抗振动试验:
1 按有关标准的规定进行共振试验来验证抗振性能。振动组装件加压至工作压力,并在两端密封,以1.5倍重力加速度及10Hz到500Hz的正弦频率扫描10min来确定最剧烈的共振频率,沿着三个正交轴且每个轴上分别施加最剧烈共振频率30min后,组装件不应显示任何疲劳或部件损坏。再按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
2 按有关标准的规定进行偏心电机驱动的旋转挠曲试验来验证抗振性能。在给定弯曲应力下,达到应力增强系数i=1.3的预期循环次数为合格。应力增强系数i按有关标准的规定确定。
D.5.6 进行静水压力试验时,试验压力应为4倍设计压力,试验压力下保持1min后应无泄漏和破裂。
条文说明
本节规定了机械抓紧双卡套接头6项型式试验的技术要求,目的是检验机械抓紧双卡套接头的性能质量,保证安全使用。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- 下一节:本标准用词说明
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 站内平面布置
- 6 加油工艺及设施
- 6.1 油罐
- 6.2 加油机
- 6.3 工艺管道系统
- 6.4 橇装式加油装置
- 6.5 防渗措施
- 6.6 自助加油站(区)
- 7 LPG加气工艺及设施
- 7.1 LPG储罐
- 7.2 泵和压缩机
- 7.3 LPG加气机
- 7.4 LPG管道系统
- 7.5 槽车卸车点
- 8 CNG加气工艺及设施
- 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
- 8.2 CNG加气子站工艺设施
- 8.3 CNG工艺设施的安全保护
- 8.4 CNG管道及其组成件
- 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
- 9.1 LNG储罐、泵和气化器
- 9.2 LNG卸车
- 9.3 LNG加气区
- 9.4 LNG管道系统
- 10 高压储氢加氢工艺及设施
- 10.1 一般规定
- 10.2 氢气卸车设施
- 10.3 氢气增压设施
- 10.4 氢气储存设施
- 10.5 氢气加注设施
- 10.6 管道及其组成件
- 10.7 工艺系统的安全防护
- 11 液氢储存工艺及设施
- 11.1 液氢储存设施
- 11.2 液氢卸车和增压设施
- 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
- 12 消防设施及给排水
- 12.1 灭火器材配置
- 12.2 消防给水
- 12.3 给排水系统
- 13 电气、报警和紧急切断系统
- 13.1 供配电
- 13.2 防雷、防静电
- 13.3 充电设施
- 13.4 报警系统
- 13.5 紧急切断系统
- 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
- 14.1 采暖通风
- 14.2 建(构)筑物
- 14.3 绿化
- 15 工程施工
- 15.1 一般规定
- 15.2 材料和设备检验
- 15.3 土建工程
- 15.4 设备安装工程
- 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
- 15.6 氢气和液氢管道工程
- 15.7 电气仪表安装工程
- 15.8 防腐绝热工程
- 15.9 交工文件
- 附录A 计算间距的起止点
- 附录B 民用建筑物保护类别划分
- 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
- 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
- D.1 一般规定
- D.2 卡套管及卡套管接头
- D.3 阀门
- D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475