D.2 卡套管及卡套管接头
D.2.1 卡套管应符合下列规定:
1 卡套管应采用316L/316无缝钢管,且Ni含量不应小于12%;
2 光亮退火卡套管硬度不应大于HRB80,高压冷拔管硬度不应大于HRC26。
D.2.2 卡套管接头应符合下列规定:
1 卡套管接头应采用机械抓紧双卡套接头或高压锥面螺纹接头。
2 机械抓紧双卡套接头和高压锥面螺纹接头均应采用316或316L/316棒材或锻材加工制造,且Ni含量不应小于12%。
3 机械抓紧双卡套接头的设计安全系数不应小于4,高压锥面螺纹接头设计安全系数不应小于2。
4 机械抓紧双卡套接头应按本附录第D.5节的规定进行型式试验,型式试验应包括外泄漏试验、耐腐蚀试验、疲劳试验、液压循环试验、抗振动试验、静水压力试验等,其他型式试验还应按有关标准的规定进行。
5 通用双卡套接头的后卡套和高压双卡套接头的前、后卡套均应进行硬化处理,且延展性应与硬化处理前保持一致。
6 高压锥面螺纹接头应进行外泄漏试验和静水压力试验。外泄漏试验应采用氮气,试验压力应为1.25倍设计压力,保压10min后监控泄漏,1min内应无气泡产生。静水压力试验的试验压力应为2倍设计压力,保压1min后应无泄漏和破裂。
7 高压锥面螺纹接头应根据设计工况的需要确定是否配置抗振环。带抗振环的高压锥面螺纹接头应按本附录第D.5节的规定进行抗振动试验。
8 机械抓紧双卡套接头宜进行权威机构的认证。
D.2.3 卡套管接头的压力额定值不应小于与之相连接的卡套管的额定压力。
条文说明
D.2.1 316或316L/316材料Ni含量越高,抗氢脆性能越好。根据国外标准,本条要求Ni含量不应小于12%。本条要求采用的316/316L无缝钢管包括高压冷拔管和光亮退火管。
D.2.2 本条规定了卡套管接头的技术要求。
机械抓紧双卡套接头由接头本体,螺母,前、后双卡套组成,包括通用双卡套接头和高压双卡套接头;高压锥面螺纹接头由接头本体、接管和套环组成,其内锥面和钢管的外锥面压紧形成密封。
关于第8款“机械抓紧双卡套接头宜进行权威机构的认证”,推荐进行欧洲氢动力汽车零部件EC-79认证。
- 6.3 工艺管道系统
- 6.4 橇装式加油装置
- 6.5 防渗措施
- 6.6 自助加油站(区)
- 7 LPG加气工艺及设施
- 7.1 LPG储罐
- 7.2 泵和压缩机
- 7.3 LPG加气机
- 7.4 LPG管道系统
- 7.5 槽车卸车点
- 8 CNG加气工艺及设施
- 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
- 8.2 CNG加气子站工艺设施
- 8.3 CNG工艺设施的安全保护
- 8.4 CNG管道及其组成件
- 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
- 9.1 LNG储罐、泵和气化器
- 9.2 LNG卸车
- 9.3 LNG加气区
- 9.4 LNG管道系统
- 10 高压储氢加氢工艺及设施
- 10.1 一般规定
- 10.2 氢气卸车设施
- 10.3 氢气增压设施
- 10.4 氢气储存设施
- 10.5 氢气加注设施
- 10.6 管道及其组成件
- 10.7 工艺系统的安全防护
- 11 液氢储存工艺及设施
- 11.1 液氢储存设施
- 11.2 液氢卸车和增压设施
- 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
- 12 消防设施及给排水
- 12.1 灭火器材配置
- 12.2 消防给水
- 12.3 给排水系统
- 13 电气、报警和紧急切断系统
- 13.1 供配电
- 13.2 防雷、防静电
- 13.3 充电设施
- 13.4 报警系统
- 13.5 紧急切断系统
- 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
- 14.1 采暖通风
- 14.2 建(构)筑物
- 14.3 绿化
- 15 工程施工
- 15.1 一般规定
- 15.2 材料和设备检验
- 15.3 土建工程
- 15.4 设备安装工程
- 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
- 15.6 氢气和液氢管道工程
- 15.7 电气仪表安装工程
- 15.8 防腐绝热工程
- 15.9 交工文件
- 附录A 计算间距的起止点
- 附录B 民用建筑物保护类别划分
- 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
- 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
- D.1 一般规定
- D.2 卡套管及卡套管接头
- D.3 阀门
- D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475