D.3 阀门
D.3.1 应根据高压氢气系统的设计温度和设计压力选用压力额定值为414bar(6000psi)的低压阀门和压力额定值为1034bar(15000psi)或1380bar(20000psi)的高压阀门。
D.3.2 阀体材料应采用316或316L/316材料制造,且Ni含量不应小于12%。
D.3.3 阀门压力-温度额定值应满足设计条件,且设计安全系数不应小于3。
D.3.4 球阀应满足下列要求:
1 球阀应依据有关标准进行低逸散认证,泄漏率应低于100ppm。
2 球阀应采用69bar(1000psi)的氮气逐台进行泄漏试验,阀座泄漏率不应大于0.1cm³/min(标准状态下)。
3 阀杆应采用防冲出结构设计。
4 球阀应进行下列型式试验:
1)循环寿命试验,循环次数不应低于40000次;
2)在额定压力下采用氦气测试阀门内漏和外漏,泄漏率应小于10cm³/min(标准状态下);
3)静水压力试验,试验压力应为1.5倍额定压力,应保压30min后无泄漏。
D.3.5 压力额定值414bar(6000psi)的针阀应依据有关标准进行低逸散认证,泄漏率应低于100ppm。压力额定值1034bar(15000psi)和1380bar(20000psi)的针阀低逸散试验应由设计确定。
D.3.6 压力额定值414bar(6000psi)的针阀和止回阀应进行静水压力型式试验,压力额定值1034bar(15000psi)和1380bar(20000psi)的针阀和止回阀应逐台进行静水压力试验。试验压力为最大工作压力。
D.3.7 止回阀应进行检测开启和关闭性能的型式试验。循环动作6次后采用检漏液检测其开启和关闭性能,且应在5s内反向关闭密封。
D.3.8 软质密封阀门应有防火、防静电结构。
条文说明
D.3.1 国际上通常用psi表示阀门压力等级,414bar对应6000psi,1034bar对应15000psi,1380bar对应20000psi。
D.3.4 本条规定了对球阀的技术要求。推荐球阀依据API 641回转阀门的低泄漏型式试验(Type testing of quarter-turn valves for fugitive emission)进行低逸散认证。
D.3.5 本条规定了对针阀低逸散试验的技术要求。压力额定值6000psi的针阀推荐依据API 624带低泄漏石墨填料提升杆阀门的型式试验(Type testmg of rising stem valves equipped with graphite packing for fugitive emission)进行低逸散认证。
- 6.3 工艺管道系统
- 6.4 橇装式加油装置
- 6.5 防渗措施
- 6.6 自助加油站(区)
- 7 LPG加气工艺及设施
- 7.1 LPG储罐
- 7.2 泵和压缩机
- 7.3 LPG加气机
- 7.4 LPG管道系统
- 7.5 槽车卸车点
- 8 CNG加气工艺及设施
- 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
- 8.2 CNG加气子站工艺设施
- 8.3 CNG工艺设施的安全保护
- 8.4 CNG管道及其组成件
- 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
- 9.1 LNG储罐、泵和气化器
- 9.2 LNG卸车
- 9.3 LNG加气区
- 9.4 LNG管道系统
- 10 高压储氢加氢工艺及设施
- 10.1 一般规定
- 10.2 氢气卸车设施
- 10.3 氢气增压设施
- 10.4 氢气储存设施
- 10.5 氢气加注设施
- 10.6 管道及其组成件
- 10.7 工艺系统的安全防护
- 11 液氢储存工艺及设施
- 11.1 液氢储存设施
- 11.2 液氢卸车和增压设施
- 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
- 12 消防设施及给排水
- 12.1 灭火器材配置
- 12.2 消防给水
- 12.3 给排水系统
- 13 电气、报警和紧急切断系统
- 13.1 供配电
- 13.2 防雷、防静电
- 13.3 充电设施
- 13.4 报警系统
- 13.5 紧急切断系统
- 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
- 14.1 采暖通风
- 14.2 建(构)筑物
- 14.3 绿化
- 15 工程施工
- 15.1 一般规定
- 15.2 材料和设备检验
- 15.3 土建工程
- 15.4 设备安装工程
- 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
- 15.6 氢气和液氢管道工程
- 15.7 电气仪表安装工程
- 15.8 防腐绝热工程
- 15.9 交工文件
- 附录A 计算间距的起止点
- 附录B 民用建筑物保护类别划分
- 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
- 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
- D.1 一般规定
- D.2 卡套管及卡套管接头
- D.3 阀门
- D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475