目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
6.1 消防给水
6.1.1 室外消防给水
1 变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.1 条)(注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过 3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。)
2 变电站同一时间内的火灾次数宜按一次确定。(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.2 条)
3 变电站建筑室外消防用水量不应小于表 6.1.1 的规定。(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.3 条)
表 6.1.1 室外消火栓用水量(L/s)

6.1.2 室内消防给水
变电站建筑室内消防用水量不应小于表 6.1.2 的规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.9 条)
表 6.1.2 室内消火栓用水量(L/s)


1 当地下变电站室内设置水消防系统时,应设置水泵接合器。水泵接合器应设置在便于消防车使用的地点,与供消防车取水的室外消火栓或消防水池取水口距离宜为15m~40m。水泵接合器应有永久性的明显标志。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.10 条)
2 变电站消防给水量应按火灾时一次最大室内和室外消防用水量之和计算。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.11 条,本条为强条)
3 具有稳压装置的临时高压给水系统应符合下列规定:
1)消防泵应满足消防给水系统最大压力和流量要求;
2)稳压泵的设计流量宜为消防给水系统设计流量的 1%~3%,启泵压力与消防泵自动启泵的压力差宜为 0.02MPa,稳压泵的启泵压力与停泵压力之差不应小于 0.05MPa,系统压力控制装置所在处准工作状态时的压力与消防泵自动启泵的压力差宜为 0.07MPa~0.10MPa;
3)气压罐的调节容积应按稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,气压罐的最低 工作压力应满足任意最不利点的消防设施的压力需求。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.12 条)
4 500kV 及以上的直流换流站宜设置备用柴油机消防泵,其容量应满足直流换流站的全部消防用水要求。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.13 条)
5 消防水泵房应设直通室外的安全出口,当消防水泵房设置在地下时,其疏散出口应靠近安全出口。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.14 条)
6 一组消防水泵的吸水管不应少于 2 条;当其中一条损坏时,其余的吸水管应能满足全部用水量。吸水管上应装设检修用阀门。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.15 条)
7 消防水泵应采用自灌式吸水。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.16 条)
8 消防水泵房应有不少于 2 条出水管与环状管网连接,当其中一条出水管检修时,其余的出水管应能满足全部用水量。消防泵组应设试验回水管,并配装检查用的放水阀门、水锤消除、安全泄压及压力、流量测量装置。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.17 条,本条为强条)
9 消防水泵应设置备用泵,备用泵的流量和扬程不应小于最大一台消防泵的流量和扬程。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.18 条)
10 消防管道、消防水池的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 的有关规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.19 条)
11 水喷雾灭火系统的设计应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.20 条)
12 对于丙类厂房、仓库,消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于 3.00h,对于丁、戊类厂房、仓库,消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于 2.0h。自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和泡沫灭火系统火灾延续时间应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219 和《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的有关规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.21 条)
6.2 建构筑物灭火系统配置
地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器,宜采用固定式灭火系统。在室外专用贮存场地贮存作为备用的油浸变压器、油浸电抗器,可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.4 条)
注:(本条中“其他固定灭火系统”主要指排油注氮灭火装置,其在变电站中的应用也较多,当启动方式可靠时可作为变压器的消防灭火措施。对于地下和户内变压器等封闭空间的消防灭火也可采用气体灭火系统。)
6.2.2 油浸变压器当采用有防火墙隔离的分体式散热器时,布置在户外或半户外的分体式散热器可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.5 条)
6.2.3 变电站户外配电装置区域(采用水喷雾的油浸变压器、油浸电抗器消火栓除外)可不设消火栓。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.6 条)
6.2.4 下列建筑应设置室内消火栓并配置喷雾水枪:
1 500kV 及以上的直流换流站的主控制楼;
2 220kV 及以上的高压配电装置楼(有充油设备);
3 220kV 及以上户内直流开关场(有充油设备);
4 地下变电站。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.7 条)
6.2.5 变电站内下列建筑物可不设室内消火栓:
1 交流变电站的主控制楼;
2 继电器室;
3 高压配电装置楼(无充油设备);
4 阀厅;
5 户内直流开关场(无充油设备);
6 空冷器室;
7 生活、工业消防水泵房;
8 生活污水、雨水泵房;
9 水处理室;
10 占地面积不大于 300 ㎡的建筑。
(注:上述建筑仅指变电站中独立设置的建筑物,不包含各功能组合的联合建筑物。)(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.8 条)
6.2.6 在地下公共设施的电缆密集部位,多回路充油的终端设置处等安全性要求较高的场所,可装设水喷雾灭火等专用消防设施。
(《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 第 7.0.13 条)
6.3 灭火器配置
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.22 条)
表 6.3.1 建筑物火灾危险性类别及危险等级

6.3.2 灭火器的设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.23 条)
6.4 火灾自动报警
1 控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;
2 地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;
3 采用固定灭火系统的油浸变压器、油浸电抗器;
4 地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器;
5 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆夹层及电缆竖井;
6 地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.25 条)
6.4.2 变电站主要建(构)筑物和设备宜按表 6.4.1 的规定设置火灾自动报警系统。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.26 条)
表 6.4.1 主要建(构)筑物和设备的火灾探测器类型

6.4.3 火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的有关规定。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.27 条)
6.4.4 有人值班的变电站的火灾报警控制器应设置在主控制室;无人值班的变电站的火灾报警控制器宜设置在变电站门厅,并应将火警信号传至集控中心。
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.27 条)
6.4.5 在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中,应配备适用与环境的可靠动作的火灾自动探测报警装置。明敷充油电缆的供油系统宜设置反映喷油状态的火灾自动报警和闭锁装置。
(《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 第 7.0.12 条)
6.5 消防排水
(《火力发电厂与变电站防火设计标准》GB50229-2019 第 11.5.24 条)
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5 电缆敷设
- 下一节:7 供暖、通空气风机调节
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
- 前言
- 水利工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 火灾危险性分类和耐火等级
- 3 总体布置
- 4 建筑物
- 第三章 水机专业
- 1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
- 2 绝缘油和透平油系统
- 3 消防给水系统
- 4 自动灭火系统及消防器材配置
- 第四章 电气专业
- 1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 2 电气设备
- 3 消防电气
- 第五章 暖通专业
- 1 暖通空调系统防火及防烟排烟设计说明
- 2 防火
- 3 防烟排烟
- 4 系统控制
- 水电工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 生产的火灾危险性分类和耐火等级
- 3 厂区规划
- 4 厂区建(构)筑物
- 5 大败与同行建筑物
- 第三章 水机专业
- 1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
- 2 绝缘油和透平油系统
- 3 消防给水系统
- 4 自动灭火系统及消防器材配置
- 第四章 电气专业
- 1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 2 室外电气设备
- 3 室内电气设备
- 4 电缆
- 5 电气
- 第五章 暖通专业
- 1 暖通空调系统防火及防烟排烟设计说明
- 2 防风
- 3 防烟排烟
- 4 系统控制
- 电力工程
- 1 一般规定
- 2 建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路
- 3 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
- 4 变压器及其他带油电气设备
- 5 电缆敷设
- 6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
- 7 供暖、通空气风机调节
- 8 消防供电、应急照明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475