目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 室外电气设备
2.0.1 审查室外布置的油量在 2500kg 及以上的油浸式变压器之间或油浸式电抗器之间的最小防火间距是否符合规范要求。
2.0.2 审查油浸式变压器的防火隔墙设置是否符合规范要求。
2.0.3 审查单相油浸式变压器设置防火隔墙或防火分隔水幕是否符合规范要求(首选防火隔墙)。
2.0.4 审查厂房外墙与室外油浸式变压器外缘的距离是否符合规范要求。
2.0.5 审查单台油量在 1000kg 及以上的油浸式变压器及其他充油电气设备贮油池(坑)和公共事故油池的容积设置是否符合规范要求(贮油池(坑)容积(不含卵石层的缝隙容积)应按贮存单台设备 100%的油量确定。当设有固定式水喷雾、细水雾灭火装置时,贮油池(坑)的容积应按单台设备 100%的油量与灭火水量之和确定)。
- 上一节:1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 下一节:3 室内电气设备
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
- 前言
- 水利工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 火灾危险性分类和耐火等级
- 3 总体布置
- 4 建筑物
- 第三章 水机专业
- 1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
- 2 绝缘油和透平油系统
- 3 消防给水系统
- 4 自动灭火系统及消防器材配置
- 第四章 电气专业
- 1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 2 电气设备
- 3 消防电气
- 第五章 暖通专业
- 1 暖通空调系统防火及防烟排烟设计说明
- 2 防火
- 3 防烟排烟
- 4 系统控制
- 水电工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 生产的火灾危险性分类和耐火等级
- 3 厂区规划
- 4 厂区建(构)筑物
- 5 大败与同行建筑物
- 第三章 水机专业
- 2 建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路
- 3 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
- 4 变压器及其他带油电气设备
- 5 电缆敷设
- 6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
- 7 供暖、通空气风机调节
- 8 消防供电、应急照明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475