目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 自动灭火系统及消防器材配置
4.1 自动灭火系统
4.1.1 额定容量为 25MW 及以上的水轮发电机组(含抽水蓄能机组)应设置自动灭火系统。(电力设备消防用水量:空冷发电机、水轮发电机采用水喷雾灭火的用水量应由制造厂提供。)4.1.2 单台容量在单相 50MVA 及以上、3 相 90MVA 及以上的油浸式变压器应设置固定式灭火设施。(宜采用固定水喷雾灭火装置,缺水地区的变电所及一般变电所宜用固定的 1211、二氧化碳或排油充氮灭火装置。)
4.1.3 新建、扩建或改建的单机容量为 200MW 及以上的发电厂,其主变压器和厂用高压变压器均应装设固定水喷雾灭火装置。
4.1.4 单台机组容量为 300MW 及以上的中央控制室、继电保护室、通信设备室、计算机室等房间宜设置固定式或预制式气体灭火系统。(不宜使用二氧化碳灭火系统。)
4.1.5 露天油罐或厂房外地面油罐室,当充油油罐总容积超过 100m³,或单个充油油罐的容积超过 50m³时,应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统。
4.1.6 厂房内油罐室,当其单个充油油罐容积超过 50m³时,应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统。
4.1.7 水喷雾灭火系统的设置应符合《水电工程设计防火规范》GB 50872-2014 中 11.4.1~11.4.8 款规定。
4.2 消防器材
1 绝缘油和透平油的露天油罐附近;
2 绝缘油和透平油的厂内油罐室或厂外油罐室出入口处;
3 室内充油设备室的出入口处;
4 室外变电站、开关站内充油设备附近。
4.2.2 审查下列场所是否设置移动式灭火器:
1 各类机电设备用房;
2 主厂房各机组段和安装场;
3 穿越各机组段之间的架空电缆通道,按每个机组段集中设置;
4 电缆室、电缆隧道的出入口处;
5 起重机的驾驶室。
6 坝面建筑物;
7 升船机船厢及疏散廊道;
8 在进厂交通洞两侧设置灭火器,每个设置点不应少于两具,设置间距不应大于100m。
4.2.3 电缆室、电缆隧道的出入口和分隔处应配备呼吸器,且数量不应少于 2 个;控制室应配备正压式呼吸器,且数量不应少于 4 个。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
- 前言
- 水利工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 火灾危险性分类和耐火等级
- 3 总体布置
- 4 建筑物
- 第三章 水机专业
- 1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
- 2 绝缘油和透平油系统
- 3 消防给水系统
- 4 自动灭火系统及消防器材配置
- 第四章 电气专业
- 1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 2 电气设备
- 3 消防电气
- 第五章 暖通专业
- 1 暖通空调系统防火及防烟排烟设计说明
- 2 防火
- 3 防烟排烟
- 4 系统控制
- 水电工程
- 第一章 一般规定
- 第二章 水工专业
- 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
- 2 生产的火灾危险性分类和耐火等级
- 3 厂区规划
- 4 厂区建(构)筑物
- 5 大败与同行建筑物
- 第三章 水机专业
- 2 建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路
- 3 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
- 4 变压器及其他带油电气设备
- 5 电缆敷设
- 6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
- 7 供暖、通空气风机调节
- 8 消防供电、应急照明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475