(二)桥梁工程
问题1. 桥梁、结构工程,钢筋净保护层厚度经常表述不明确。
处理意见: 未注明或表述不正确按“必须修改(其它)”处理。
问题2. 计算书,经常缺计算输入项情况
处理意见: 设计单位应根据相关规范条文补充完善计算书,缺计算输入项按“必须修改(其它)”处理。
问题3. 桥梁人群荷载取值经常不按规范要求计算。
处理意见: 设计单位必须按《城市道路工程技术规范》(GB51286- 2018)第 4.2 条规定进行人群荷载计算,不按规范要求计算按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题4. 桥梁计算书,作用组合情况经常交代不清楚。
处理意见: 设计单位应根据《城市道路工程技术规范》(GB51286- 2018)第 4.2 条补充完善桥梁计算书的作用组合情况说明。计算书交代不清楚按“必须修改(其它)”处理。
问题5. 桥梁经常缺结构耐久性设计。
处理意见: 设计单位应按相关规范要求进行桥梁耐久性设计,并补充相应的设计说明,缺结构耐久性设计按“必须修改(其它)”处理。
