(四)岩土参数统计
问题1. 原位测试成果未采用加权平均法统计,相关参数无计量单位,如何处理?
处理意见:按“审查要点”第 4.3.2 条执行。原位测试统计方法不满足技术标准规定,参数无计量单位的,按“必须修改(其它)”处理。
问题2. 参数统计时,分层统计标准不一致。有的是按触探成果分地层后的触探成果统计,分层的代表值有算术平均值、厚度加权平均值,也有标准值。有的是先划分地层后再统计其中的触探成果,如何处理?
处理意见:按“审查要点”第 4.3.2 条执行。未对不同工程地质单元进行工程地质分区和岩土分层而统计的,按“必须修改(其它)”处理。
问题3. 参数统计未分析和剔除异常情况并进行说明,或仅流于形式泛泛而谈,如何处理?
处理意见:不做强制要求。
