目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(二)排烟系统
问题1. 排烟风机设置于排烟系统的底部时,风机的风压如何校正?
处理意见:排烟风机风压按计算确定,没有校正要求,为了提高火灾时排烟系统的效能,并确保加压送风机和补风机的吸风口不受到烟气的威胁,排烟风机不宜设置在排烟系统底部。
问题2. 排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?
处理意见:排烟风管耐火极限以检测报告为准。
问题3. 在汽车库排烟风机的选型时,是否要按 GB50067-2017 的表8.2.5 的排烟量的 1.2 倍设计?
处理意见:GB50067-2014 中表 8.2.5 已说明为“排烟风机的排烟量”。
问题4. 车库排烟出口设置在靠近住宅客厅阳台位置,是否符合GB50736-2012 第 6.3.8(2)要求?
处理意见:不符合规范要求,车库排烟出口应设置在远离人员活动区域,按“必须修改(其它)”处理。
问题5. 建筑专业根据充电桩的设计要求将车库每个防火分区分隔成多个建筑面积小于 1000m2 的防火分隔后,车库的通风排烟和补风系统的设计如何在审查中把控?
处理意见:按原车库防烟分区设置机械排烟系统,而机械补风系统或利用直通室外车道、顶板开采光天井的自然补风(直接从室外取新风)均应补到每个防火单元,不可采用防火隔墙上设 70℃自动熔断关闭的防火风口从另一防火单元取风的方式;不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题6. GB51251-2017 第 4.6.3 条第 3 款中提到的“仅需在走道或回廊设置排烟”的情况具体指哪些?各房间设有外窗且房间面积均小于50m2 的内走道是否适用于此条,要求两端均需设 2m2 外窗?还是只要求按第 4.6.3 条第 4 款要求满足 60m3/h.m2 即可?
处理意见:除歌舞娱乐放映场所外,其它均可以只在内走道或回廊内设置,通内走道各房间均设有外窗时,机械排烟量可按 60m3/hm2计算或设置有效面积不小于内走道建筑面积 2%的自然排烟窗;当通内走道房间无外窗时必须在内走道两端均设置面积不小于 2m2 的自然排烟窗,不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题7. GB51251-2017 第 4.6.3 条第 4 款中提到的“房间内与走道或回廊均需设置排烟”的情况具体指哪些?内走道附带一间大于 50m2的房间且房间设有外窗时是适用此条要求还是要满足第 4.6.3 条的要求?是否需要在走道的两端设外窗还是只要满足排烟口距最远点小于30m 的要求即可?
处理意见:通内走道各房间均设有外窗时,机械排烟量按 60m3/h.m2计算或设置有效面积不小于内走道建筑面积 2%的自然排烟窗;当通内走道房间部分无外窗时必须在内走道两端均设置面积不小于 2m2的自然排烟窗,不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题8. GB51251-2017 第 4.1.4.4 条,商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于 60m 的走道,假如是内部环形走道,外墙或屋顶上要求设置固定窗该如何设置?
处理意见:无外墙或屋顶时可不设置固定窗 GB51251-2017 第 4.1.4条;
问题9. GB51251-2017 第 4.6.3-3、4 条仅对公共建筑内走道排烟提出具体做法,而住宅不属于公共建筑,住宅核心筒疏散内走道超过20m 时自然排烟是按两端各需开窗 2m2 还是开窗面积大于走道面积的 2%计算?
处理意见:GB51251-2017 第 4.6.3-3、4 条只针对公共建筑,住宅按GB51251-2017 第 4.6.3.1 条。
问题10. 公共建筑的走道长度在 20~30m 之间,只有一端能设置2m2 的自然排烟窗时(1.走道周围房间未设置排烟系统或部分满足自然排烟条件;2.走道周围房间全部设置了排烟系统),此走道能否采用自然排烟方式?
处理意见:内走道周围房间全部已设置排烟系统,内走道有效开窗面积满足规范要求 2m2,内走道可自然排烟;内走道周围房间未设置排烟系统则不能采用自然排烟,不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题11. 公共建筑内走道宽度局部区域大于 2.5 m 时,走道防烟分区的长边尺寸如何确定?
处理意见:局部有小部分走道宽度大于 2.5m,不影响走道宽度的定性,仍然按照小于 2.5m 的走道。若局部面积较大,可将局部区域与走道分别对待,不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题12. 正压送风机的进风口与排烟风机的出风口位于前后平行的墙面上(前后墙面的距离小于 6m)时,两者距离如何计算?
处理意见:按 GB51251 第 3.3.5.3 条执行,原则是正压送风机进风口不受火灾烟气影响;两者距离不满足要求按“必须修改(消防安全)”处理。
问题13. GB 50016-2014(2018 年版)第 8.5.3 条公共建筑内建筑面积大于 100m2 且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施,以敞开式楼梯连通每层建筑面积不超过 100m2 但两层总建筑面积大于 100m2的房间是否需设排烟设施?
处理意见:两层总建筑面积大于 100m2 的房间应设排烟设施,楼梯开口处应设挡烟垂壁,不满足按“必须修改(消防安全)”处理。
问题14. GB 50016-2014(2018 年版)第 8.5.4 条地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于 200m2 且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。条文中的总建筑面积是指栋/层/防火分区/防烟分区/与走道相连的无窗房间的总建筑面积?
处理意见:防火分区内与走道相连的无窗房间的总建筑面积。
问题15. 设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映场所,不管包间面积多大,排烟口一定要进包间,还是面积小于 50m2 的包间可以在走廊排烟?
处理意见:包间面积小于 50m2 时排烟口可设置在走廊内,不满足GB50016-2014(2018)第 8.5.4 条要求按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题16. GB51251-2017 第 3.3.11 条,设置机械加压送风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于 1m2 的固定窗。
以下二种情况:(1)当超高层建筑中间设置避难层,在避难层处已将楼梯间分隔,上下楼梯间互相独立;(2)地下室为独立楼梯间。当楼梯间采用机械加压送风时,是否必需在楼梯间顶部设置不小于1m2 的固定窗?有些大型公共建筑,核心筒在建筑物中间,很难在上述位置设置不小于 1m2 的固定窗时怎么办?
处理意见:各避难层的下梯段部分的顶部或进入该梯段的前室设置了直通室外的排热通道(其耐火极限一级不燃性 2.0h),该排热通道在外墙上设置的固定窗,可作为下梯段楼梯间顶部的固定窗,无固定窗按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题17. 层高超过 6m 或者中庭等需要排烟的场所,排烟量巨大且与面积无关,面积较小时排烟量是否必须按规范要求取值或有其他方案代替?
处理意见:排烟量应根据规范要求取值,不满足要求按“必须修改(消防安全)”处理。
问题18. 一个排烟系统负担多个防烟分区是否能在每个防烟分区支管采用常闭排烟防火阀+单层百叶风口方式,不需要另设常闭多叶排烟风口?
处理意见:可以;
问题19. 走道以及室内空间净高不大于 3m 的房间单个排烟口的排烟量是否也要按照附录 B 考虑?
处理意见:按 GB51251-2017 附录 B 或第 4.6.14 条;
问题20. 厂房于屋顶设置的无动力涡旋式通风器是否可以认为是自然排烟?
处理意见:无动力涡旋式通风器的风量、风压、与防烟分区内任一点的距离满足 GB51251-2017 第 4.3.2 条要求可考虑自然排烟,但应提供计算书。
问题21. 对于层高只有 3~4m 间的厂房,采用自然排烟时,是否一定要满足排烟口的距离不大于层高 2.8 倍的要求?
处理意见:根据 GB51251 第 4.3.2 条执行,不满足 2.8 倍要求时需设置机械排烟,按“必须修改(消防安全)”处理。
问题 22. 长沙暖通协会会议纪要关于工业建筑丙类仓库和厂房自然排烟的规定:

规范上的规定如下:
“当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于或等于 6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m。”
对于实际工程中越来越多的办公性质的多层智慧厂房或是其他原因改造过来的高层厂房(例如:用地性质为工业用地,实际建筑为住宅,图面标注厂房),每个房间面积 100~200m2 之间,且仅有一面开窗,如按上述协会纪要的规定,每个房间均需设置机械排烟系统,在实际工程中这种情况应该怎么处理?
处理意见:满足 GB51251-2017 第 4.3.2 条及表 4.6.3,可采用自然排烟,不满足则应设置机械排烟系统,按“必须修改(消防安全)”处理。
问题23. GB51251-2017 第 4.3.4(1)是对整栋厂房、仓库而言还是对厂房、仓库内的每一个房间而言或是对每一个防烟分区而言?例如一个厂房通过隔墙分成几个不同工艺区时,不能形成两条对边设置自然排烟窗的情况等。
处理意见:满足 GB51251-2017 第 4.3.2 条及表 4.6.3,可采用自然排烟,不满足要求需设置机械排烟系统,按“必须修改(消防安全)”处理。
问题24. 人防平时用于商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所和其他适用的民用场所等时,其防火分区的面积如何划分?是否有长边尺寸的限制?
处理意见:应由建筑专业划分防火分区。
问题25. 装修消防审查中,部分项目的土建已经按旧规范验收完毕,新审消防中应如何把握新旧规范的问题,比如管道井管道送风和顶部固定窗的问题?
处理意见:土建工程已验收完毕,应根据实际情况按新规修改,不能修改的可以按旧规范处理。
- (二)建筑智能化部分
- (三)消防部分
- (四)其他
- 五、暖通
- (一)防烟系统
- (二)排烟系统
- (三)避难间防排烟
- (四)空调系统
- 六、岩土工程勘察
- (一)文件资料
- (二)工程与勘察工作概况
- (三)场地环境与工程地质条件
- (四)岩土参数统计
- (五)岩土工程分析评价
- (六)附图、附表、附件
- (七)其他
- 七、市政道路、桥梁工程
- (一)道路工程
- (二)桥梁工程
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475