目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A 固定消防炮灭火系统分部工程、分部工程、分项工程划分
固定消防炮灭火系统分部工程、 子分部工程 、 分项工程应按表A划分。
表A 固定消防炮灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分


查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9.2 系统定期检查与试验
- 下一节:附录B 施工现场质量管理检查记录
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 进场检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 管材及配件
- 3.3 灭火剂
- 3.4 系统组件
- 4 系统组件安装与施工
- 4.1 一般规定
- 4.2 消防炮
- 4.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐
- 4.4 干粉罐与氮气瓶组
- 4.5 消防泵组
- 4.6 管道与阀门
- 4.7 消防炮塔
- 4.8 动力源
- 5 电气安装与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 布线
- 5.3 控制装置
- 6 系统试压与冲洗
- 6.1 一般规定
- 6.2 水压试验
- 6.3 冲洗
- 7 系统调试
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 8 系统验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统验收
- 9 维护管理
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统定期检查与试验
- 附录A 固定消防炮灭火系统分部工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 固定消防炮灭火系统施工过程检查记录
- 附录D 隐蔽工程验收记录
- 附录E 固定消防炮灭火系统质量
- 附录F 固定消防炮灭火系统验收记录
- 附录G 固定消防炮灭火系统维护管理记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475