目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 基本规定
2.0.1 固定消防炮灭火系统的分部工程、子分部工程及分项工程应按本规范附录A划分。
2.0.2 固定消防炮灭火系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担 。
2.0.3 固定消防炮灭火系统的施工现场应具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系和施工质量检验制度,实现施工全过程质量控制。
2.0.4 固定消防炮灭火系统的施工应按批准的设计施工图、 技术文件和相关技术标准的规定进行,不得随意更改,确需改动时,应由原设计单位修改。
2.0.5 固定消防炮灭火系统施工前应具备下列技术资料:
1 经批准的设计施工图、设计说明书;
2 系统组件( 水炮、泡沫炮、干粉炮、消防泵组、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、干粉罐、氮气瓶组、阀门、动力源、消防炮塔和控制装置等组件的统称) 的安装使用说明书;
3 系统组件及配件应具备符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证。
2.0.6 固定消防炮灭火系统的施工应具备下列条件:
1 设计单位向施工单位进行技术交底,并有记录;
2 系统组件、管材及管件的规格、型号符合设计要求;
3 与施工有关的基础、预埋件和预留孔,经检查符合设计要求;
4 场地、道路、水、电等临时设施满足施工要求。
2.0.7 固定消防炮灭火系统应按下列规定进行施工过程质量控制:
1 采用的系统组件和材料应按本规范的规定进行进场检验,合格后经监理工程师签证方可安装使用;
2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应由监理工程师组织施工单位人员进行检查,合格后方可进行下道工序施工;
3 相关各专业工种之间应进行交接认可,并经监理工程师签证后方可进行下道工序施工;
4 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收;
5 安装完毕,施工单位应按本规范的规定进行系统调试;调试合格后,施工单位应向建设单位提交验收申请报告申请验收。
2.0.8 固定消防炮灭火系统的系统验收应由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同进行。
2.0.9 固定消防炮灭火系统的检查、验收应符合下列规定:
1 施工现场质量管理按本规范附录B检查,结果应合格;
2 施工过程检查应全部合格,并按本规范附录C记录;
3 隐蔽工程在隐蔽前的验收应合格,并按本规范附录D记录;
4 质量控制资料核查应全部合格,并按本规范附录E记录;
5 系统施工质量验收和系统功能验收应合格,并按本规范附录F记录。
2.0.10 固定消防炮灭火系统验收合格后,应提供下列文件资料:
1 施工现场质量管理检查记录;
2 固定消防炮灭火系统施工过程检查记录;
3 隐蔽工程验收记录;
4 固定消防炮灭火系统质量控制资料核查记录;
5 固定消防炮灭火系统验收记录;
6 相关文件、记录、资料清单等。
2.0.11 固定消防炮灭火系统施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工重做或更换系统组件和材料的工程,应重新进行验收;
2 经返工重做或更换系统组件和材料的工程,仍不符合本规范的要求时,不得通过验收。
2.0.1 本条规定了固定消防炮灭火系统是建筑工程消防设施中的一个分部工程,并划分了若干的子分部工程和分项工程,这样为施工过程检查和验收提供了方便 。
2.0.2 本条是依照我国法律法规的规定而制定的。20世纪90年代初,随着消防事业的发展,消防工程施工队伍发展很快,但施工队伍的素质不高,这引起了各地消防监督机构和建设主管部门的重视。根据消防工程的特殊性和消防工程施工队伍的专业性,本条针对固定消防炮灭火系统施工队伍的资质要求及其管理问题,作了统一规定。具体要求施工人员应经过专业培训并考核合格,施工单位应经过审核批准,这对确保系统的施工质量,保证系统的正常运行发挥了积极、良好的作用。
随着我国法律法规的陆续颁布,如1998年3月1日施行的《中华人民共和国建筑法》和以后颁布的《建筑工程质量管理条例》,对建设工程中的勘测、设计、施工、监理等单位的从业资质和人员素质都作了具体规定,本条就是在这样的基础上制定的。
2.0.3 本条规定了固定消防炮灭火系统施工单位应建立必要的质量责任制度,对系统施工的质量管理体系提出了较全面的要求,系统的质量控制应为全过程的控制,是符合《建筑工程质量管理条例》第26条、第30条规定的。
系统的施工单位应有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系,这里不仅包括材料与系统组件的控制、工艺流程控制、施工操作控制,每道工序质量检查、各道工序间的交接检验以及各专业工种之间交接环节的质量管理和控制要求,还包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度。系统的施工单位还应不断地总结经验,找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节,并制定改进措施,使施工单位的质量管理体系不断健全和完善,是施工质量不断提高的可靠保证。
2.0.4 经批准的施工图和技术文件均系经当地政府职能部门和监督部门的审定、批准,它是施工的基本技术依据,应当坚持按图施工的原则,不得随意更改,这是符合《建筑工程质量管理条例》第11条规定的。
如确需改动时,应由原设计单位修改,并出具设计变更文件。另外,施工应按照相关的技术标准的规定进行,这样才能保证系统的施工质量 。
2.0.5 保证固定消防炮灭火系统的施工质量,使系统能正确安装,可靠运行,正确的设计、合理的施工、合格的产品都是必要的技术条件。设计施工图、设计说明书是正确设计的体现,是施工单位的施工依据,规定了系统的基本设计参数、设计依据和组件材料要求,提出了施工要求以及施工中应注意的事项等。
系统组件的使用说明书是制造厂根据其产品的特点和规格、型号、技术性能参数等编制的可供设计、安装和维护人员使用的技术说明,主要包括产品的结构、技术参数、安装要求、维护方法与要求。因此这些资料不仅可以帮助设计单位正确选型,便于监理单位监督检查,而且也是施工单位把握设备特点、正确安装所必需的。
市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证是保证系统所采用的组件和材料质量符合要求的可靠技术证明文件。本条要求系统组件及配件应当具备上述文件,对不具备上述文件的组件和材料则要求提供制造厂家出具的检验报告与合格证。管材还应当提供相应规格的材质证明。
2.0.6 本条对固定消防炮灭火系统的施工应当具备的基本条件作了规定,以保证系统的施工质量和进度。
设计单位向施工单位进行技术交底,使施工单位更深刻地了解设计意图,尤其是施工难度比较大的关键部位、隐蔽工程以及施工程序、技术要求、做法、检查标准等,都应向施工单位交代清楚,这样才能保证施工质量。这是符合《建筑工程质量管理条例》第23条规定的。
施工前对系统组件、管材及管件的规格、型号、数量进行查验,看其是否符合设计要求,这样才能满足施工质量和施工进度的要求。
固定消防炮灭火系统的施工与土建密切相关,有些组件要求打基础,管道的支、吊架需要预埋件,管道若穿过防火堤、楼板、墙需要预留孔,这些部位施工质量的好坏直接影响系统的施工质量。因此,在系统的组件、管道安装前,必须检查基础、预埋件和预留孔是否符合设计要求。
场地、道路、水、电也是施工的前提保证,以前称三通一平,即水通、电通、道路通、场地平整,它直接影响施工进度。此项任务过去一般都由建设单位完成,目前也有由施工单位实施,建设单位协助的。总之,不管由谁做,都要满足此条件 。
2.0.7 本条规定了固定消防炮灭火系统施工过程当中质量控制的主要方面。
一是要求按本规范的规定进行系统组件和材料的进场检验和重要材料的复验。
二是要求保证每道工序的质量,按照施工技术标准进行控制。并要求施工单位和监理单位对施工过程质量进行检查 。
三是要求施工单位每道工序完成后除了自检、专职质量检查员检查外,还强调了工序交接检查,上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。同样,相关专业工序之间也应进行中间交接检验,使各工序间和各相关专业工种之间形成一个有机的整体。
四是要求施工单位、监理单位、建设单位对隐蔽工程在隐蔽前进行验收。
五是要求施工单位和监理单位在安装完工之后应当按照相关标准、规范的规定进行系统调试。调试合格后,施工单位向建设单位申请验收。
这是固定消防炮灭火系统进行施工质量控制的全过程 。
2.0.8 本条规定了验收的组织单位及应到现场参加验收的相关单位,便于全面核查、客观评价。
2.0.9 本条规定了固定消防炮灭火系统检查、验收合格标准,其中包括施工过程各工种、工序的质量,隐蔽工程施工质量,质量控制资料,工程验收等,这些涵盖了施工全过程。另外规范了编制本规范表格的基本格式、内容和方式。
2.0.10 本条规定了验收合格后应提供的文件资料,以便建立建设项目档案,并向建设行政主管部门或其他有关部门移交,这是符合《建筑工程质量管理条例》第17条规定的。
2.0.11 本条规定了当系统施工质量不符合要求时的处理办法。
一般情况下,不合格的现象在施工过程当中就应当被发现并及时处理,否则将影响下道工序的施工。因此所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态,这也是本规范强调施工过程质量控制原则的体现。非正常情况的处理分以下两种情况:
一是指缺陷不太严重,经返工重做可以处理的项目,或有严重缺陷,经推倒重来或更换系统组件和材料的工程,应当允许重新验收。如能够符合本规范的规定,可判为合格。
二是指存在严重缺陷的工程,经返工重做或更换系统组件和材料仍不符合本规范的要求,不得通过验收。
- 4 系统组件安装与施工
- 4.1 一般规定
- 4.2 消防炮
- 4.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐
- 4.4 干粉罐与氮气瓶组
- 4.5 消防泵组
- 4.6 管道与阀门
- 4.7 消防炮塔
- 4.8 动力源
- 5 电气安装与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 布线
- 5.3 控制装置
- 6 系统试压与冲洗
- 6.1 一般规定
- 6.2 水压试验
- 6.3 冲洗
- 7 系统调试
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 8 系统验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统验收
- 9 维护管理
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统定期检查与试验
- 附录A 固定消防炮灭火系统分部工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 固定消防炮灭火系统施工过程检查记录
- 附录D 隐蔽工程验收记录
- 附录E 固定消防炮灭火系统质量
- 附录F 固定消防炮灭火系统验收记录
- 附录G 固定消防炮灭火系统维护管理记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475