4.7 消防炮塔
4.7.1 安装消防炮塔的地面基座应稳固,钢筋混凝土基座施工后应有足够的养护时间。
4.7.2 消防炮塔与地面基座的连接应固定可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.7.3 消防炮塔的起吊定位现场应有足够的空间,起吊过程中消防炮塔不得与周边构筑物碰撞。
4.7.4 消防炮塔安装后应采取相应的防腐措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.7.5 消防炮塔应做防雷接地,施工应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定,施工完毕应及时进行隐蔽工程验收。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
