目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.2 安装
10.2.1 系统安装前,安装单位应熟悉安装工艺规程、设计文件等技术资料。
10.2.2 电气安装应符合下列规定:
a) 敷设电缆线时应使用不燃保护套管,穿过车梁架孔时应使用过线圈进行保护;
b) 电气线路对地的绝缘电阻不应小于20MΩ。
10.2.3 驱动装置的安装固定应牢固可靠。
10.2.4 管道和管件的安装应符合下列规定:
a) 管道安装前应保证管道内部清洁,不得留有杂质或其他异物;
b) 管道穿过车架梁、地板处应使用金属套管;
c) 管道的固定应符合9.5.2的规定。
10.2.5 管道安装完毕后应按下列规定进行气密性试验:
a) 试验介质采用氮气或压缩空气;
b) 试验压力应为系统工作压力的1.1倍;
c) 试验合格后,应按表J.1填写试验记录。
10.2.6 喷头的安装应符合下列规定:
a) 应在管道气密性试验合格后进行;
b) 喷头安装的高度、间距应符合设计要求;
c) 安装应牢固、美观。
- 5.3 灭火剂输送管道和管件
- 5.4 驱动装置
- 5.5 灭火剂储存装置
- 5.6 灭火剂
- 5.7 启动装置
- 6 试验方法
- 6.1 系统
- 6.2 喷头
- 6.3 灭火剂输送管道
- 6.4 驱动装置
- 6.5 灭火剂储存装置
- 6.6 灭火剂
- 6.7 启动装置
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 9 系统设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 喷头布置
- 9.3 水力计算
- 9.4 系统组件
- 9.5 管道布置
- 10 安装、调试及验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装
- 10.3 调试
- 10.4 验收
- 11 维护管理
- 附录A (规范性附录)系统运行可靠性试验
- 附录B (资料性附录)12m长公共汽车灭火试验布置
- 附录C (规范性附录)系统功能试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)喷头试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)灭火剂输送管道试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)驱动水泵试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)灭火剂储存装置试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)启动装置试验程序及取样数量
- 附录I (资料性附录)管件及阀门的当量长度
- 附录J (规范性附录)系统安装过程质量检查记录
- 附录K (规范性附录)系统维护检查项目
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475