目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 系统
5.1.1 响应时间
公共汽车客舱固定灭火系统(以下简称系统)的响应时间不应大于4s。
5.1.2 喷放时间
系统持续喷放时间不应小于120s。
5.1.3 最远端压力
系统正常工作时,客舱内最远端喷头入口处压力应大于或等于0.20MPa且小于1.20MPa。
5.1.4 喷放强度
灭火剂喷放强度不应小于2.0L/(min·m²)。
5.1.5 工作温度范围
系统的工作温度范围应符合以下三级之一:
——一级:-5°C~+55°C;
——二级:-20°C~+55°C;
——三级:-40°C~+55°C。
5.1.6 系统自检
系统应具备对自身供电系统的工作状态、灭火剂液位的检查功能。
5.1.7 布水性能
系统启动后,客舱内部地板水平投影面上均应布有灭火剂。
5.1.8 灭火性能
系统启动后10s内客舱温度开始持续下降,40s后客舱内最高温度应低于93°C,60s内扑灭明火且客舱内平均温度下降到60°C以下。
5.1.9 气候环境适应性
系统(管路和喷头除外)应能承受表1所规定的气候环境条件下的各项试验。
5.1.10 机械环境适应性
系统(管路和喷头除外)应能承受表2所规定的机械环境试验。

5.1.11 系统运行可靠性
系统应按附录A进行系统运行可靠性试验。试验中不应出现水箱变形、管网渗漏等现象,试验后系统应能正常运行。
5.1.12 系统电源
系统以公共汽车车载电瓶为电源时,应采用具有护套保护的电源线与电瓶直接相连。系统的电源线路应设置过载保护装置。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.2 喷头
- 5.3 灭火剂输送管道和管件
- 5.4 驱动装置
- 5.5 灭火剂储存装置
- 5.6 灭火剂
- 5.7 启动装置
- 6 试验方法
- 6.1 系统
- 6.2 喷头
- 6.3 灭火剂输送管道
- 6.4 驱动装置
- 6.5 灭火剂储存装置
- 6.6 灭火剂
- 6.7 启动装置
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 9 系统设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 喷头布置
- 9.3 水力计算
- 9.4 系统组件
- 9.5 管道布置
- 10 安装、调试及验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装
- 10.3 调试
- 10.4 验收
- 11 维护管理
- 附录A (规范性附录)系统运行可靠性试验
- 附录B (资料性附录)12m长公共汽车灭火试验布置
- 附录C (规范性附录)系统功能试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)喷头试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)灭火剂输送管道试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)驱动水泵试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)灭火剂储存装置试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)启动装置试验程序及取样数量
- 附录I (资料性附录)管件及阀门的当量长度
- 附录J (规范性附录)系统安装过程质量检查记录
- 附录K (规范性附录)系统维护检查项目
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475