5.4 驱动装置
5.4.1 驱动水泵
5.4.1.1 材料
驱动水泵的泵轴、叶轮应选用抗腐蚀材料制成。
5.4.1.2 外观
所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。
5.4.1.3 额定流量
按6.4.1.3规定的方法测得的驱动水泵额定流量与厂家公布值相比,其差值不应大于厂家公布值的 10%。
5.4.1.4 额定压力
按6.4.1.4规定的方法测得的驱动水泵额定压力与厂家公布值相比,其差值不应大于厂家公布值的 10%。
5.4.1.5 抗电压波动性能
驱动水泵的额定工作电压为24Vd.c.。在24(1±20%)Vd.c.电压波动的情况下,驱动水泵应运转正常,且泵的出口压力不应低于其额定压力的80%。
5.4.1.6 水泵过滤网
驱动水泵吸入口处应设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网,滤网上的网孔边长不应大于吸入口直径的20%。
5.4.2 其他驱动装置
采用其他驱动装置的系统应符合5.1.7的规定。