目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 七氟丙烷供给装置
5.6.1 组成
5.6.1.1 内贮压式七氟丙烷供给装置的组成
内贮压式七氟丙烷供给装置由七氟丙烷储存装置、七氟丙烷控制阀、减压装置、驱动装置、单向阀、 低泄高封阀、连接软管、集流管等组成。
5.6.1.2 外贮压式七氟丙烷供给装置的组成
5.6.1.1 内贮压式七氟丙烷供给装置的组成
内贮压式七氟丙烷供给装置由七氟丙烷储存装置、七氟丙烷控制阀、减压装置、驱动装置、单向阀、 低泄高封阀、连接软管、集流管等组成。
5.6.1.2 外贮压式七氟丙烷供给装置的组成
外贮压式七氟丙烷供给装置由七氟丙烷储存装置、充压气体瓶组、七氟丙烷控制阀、减压装置、驱动装置、单向阀、低泄高封阀、连接软管、集流管等组成。
5.6.2 启动方式
七氟丙烷供给装置应具有自动、手动、机械应急启动功能。手动启动和机械应急启动应有防止误动作的有效措施,并用文字或图形符号标明操作方法。
5.6.3 供给时间
按6.13规定的方法进行试验,七氟丙烷供给装置供给七氟丙烷介质的连续供给时间不应小于15min.。
5.6.4 七氟丙烷储存装置
5.6.4.1 组成
七氟丙烷储存装置应至少由容器、容器阀、吸液管(虹吸管)、安全泄放装置、灭火剂取样口、检漏装置等组成。
5.6.4.2 基本性能
七氟丙烷储存装置的充装密度不应大于1120kg/m³,其他基本性能应符合GB 25972-2010中5.2.1〜5.2.11及5.2.13、5.2.14的规定。
5.6.4.3 外贮压式七氟丙烷储存装置的瓶组特性
按6.14规定的方法进行试验,测得的储存装置特性曲线与生产商公布值相比,其差值不应超过生产商公布值的10%。
5.6.4.4 容器
七氟丙烷储存装置的容器应符合GB 25972-2010中5.4的规定。
5.6.4.5 容器阀
七氟丙烷储存装置的容器阀应符合GB 25972-2010中5.5的规定。
5.6.4.6 安全泄放装置
七氟丙烷储存装置的安全泄放装置应符合GB 25972-2010中5.11的规定。
5.6.4.7 检漏装置
七氟丙烷储存装置的检漏装置应符合GB 25972-2010中5.14.2的规定。
5.6.5 七氟丙烷控制阀
5.6.5.1 材料
七氟丙烷控制阀应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造,也可采用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
5.6.5.2 工作可靠性
按6.10进行工作可靠性试验,七氟丙烷控制阀应开启灵活,工作可靠。
5.6.5.3 工作电压范围
七氟丙烷控制阀应在额定电压(1±15%)电压范围内正常工作。
5.6.5.4 强度要求
按6.2进行强度试验,试验压力为1.5倍装置最大工作压力,保持5min,七氟丙烷控制阀不应产生泄漏、结构损坏、永久变形和破裂。
5.6.5.5 密封性能
按6.3进行密封试验,试验压力为1.1倍装置最大工作压力,保持5min,七氟丙烷控制阀任何部件不应出现渗漏现象。
5.6.5.6 手动操作要求
七氟丙烷控制阀应具有机械应急启动功能,应符合GB 25972-2010中5.5.11的规定。
5.6.5.7 耐盐雾腐蚀性能
按6.11规定的方法进行耐盐雾腐蚀试验,七氟丙烷控制阀不应有明显的腐蚀损坏。试验后七氟丙烷控制阀的密封性能应符合5.6.5.5的规定。
5.6.5.8 耐应力腐蚀性能
按6.15规定的方法进行耐应力腐蚀试验,七氟丙烷控制阀不应有裂纹、损坏。试验后七氟丙烷控制阀的强度应符合5.6.5.4的规定。
5.6.5.9 耐二氧化硫腐蚀性能
按6.16规定的方法进行耐二氧化硫腐蚀试验,七氟丙烷控制阀不应有明显的腐蚀损坏。试验后七氟丙烷控制阀的密封性能应符合5.6.5.5的规定。
5.6.6 减压装置
减压装置应符合GA 834-2009中5.19的规定。
5.6.7 驱动装置
5.6.7.1 驱动气体瓶组
具有驱动气体瓶组的七氟丙烷供给装置,其驱动气体瓶组应符合GB 25972-2010中5.3的规定。
5.6.7.2 电磁型驱动装置
电磁型驱动装置应符合GA 61-2010中5.1的规定。
5.6.7.3 气动型驱动装置
气动型驱动装置应符合GA 61-2010中5.2的规定。
5.6.7.4 电爆型驱动装置
电爆型驱动装置应符合GA 61-2010中5.4的规定。
5.6.7.5 机械型驱动装置
机械型驱动装置应符合GA 61-2010中5.5的规定。
5.6.7.6 燃气型驱动装置
燃气型驱动装置应符合GA 61-2010中5.6的规定。
5.6.8 低泄高封阀
低泄高封阀应符合GB 25972-2010中5.17的要求。
5.6.9 气体单向阀
气体单向阀应符合GB 25972-2010中5.8的要求。
5.6.10 集流管
集流管应符合GB 25972-2010中5.9的要求。
5.6.11 连接管
连接管应符合GB 25972-2010中5.10的要求。
5.6.12 充压气体瓶组
充压气体瓶组应符合GB 25972-2010中5.3的要求。
5.6.2 启动方式
- 上一节:5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 下一节:5.7 操控柜
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 系统
- 5.2 泡沬灭火剂和七氟丙烷灭火剂
- 5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 5.6 七氟丙烷供给装置
- 5.7 操控柜
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)七氟丙烷比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)七氟丙烷泡沬产生器试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)七氟丙烷储存装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)七氟丙烷控制阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)操控柜试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475