目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 七氟丙烷比例混合装置
5.4.1 标志
在七氟丙烷比例混合装置外壳的明显位置应设置永久性标志牌,并应以箭头标示介质流动方向。标志牌内容应至少包括:产品名称、规格型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、七氟丙烷混合比、执行标准、生产单位名称或商标等。
标志牌按照6.11进行盐雾腐蚀试验后标志仍应清晰可识。
5.4.2 材料
与七氟丙烷和泡沫混合液直接接触的零部件应采用耐腐蚀性能不低于铜合金的材料制造。
5.4.3 主要性能参数
七氟丙烷比例混合装置主要性能参数应符合表2的规定。
按6.2进行强度试验,试验压力应为其最大工作压力的1.5倍,保持5min,七氟丙烷比例混合装置的任何部件应无泄漏、结构损坏、永久变形和破裂。
5.4.4.2 密封
按6.3进行密封试验,试验压力应为其最大工作压力的1.1倍,保持5min,七氟丙烷比例混合装置的任何部件应无渗漏、变形和损坏。
5.4.5 耐水冲击
按6.4进行耐水冲击试验,将七氟丙烷比例混合装置进口压力和流量调节到最大值,连续工作10min,各部件应无松动、脱落和渗漏。
具有平衡阀的七氟丙烷比例混合装置,其平衡阀应符合GB 20031—2005中5.1.5.3要求。5.4.4.1 强度
- 上一节:5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 下一节:5.5 七氟丙烷泡沬产生器
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 系统
- 5.2 泡沬灭火剂和七氟丙烷灭火剂
- 5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 5.6 七氟丙烷供给装置
- 5.7 操控柜
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)七氟丙烷比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)七氟丙烷泡沬产生器试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)七氟丙烷储存装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)七氟丙烷控制阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)操控柜试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475