目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 分类和型号
4.1 分类
4.1.1 七氟丙烷泡沫灭火系统按泡沫比例混合装置的类别可分为:
a) 平衡式,代号P;
b) 计量注入式,代号J;
c) 压力式,代号Y;
d) 机械泵入式,代号B;
e) 其他形式,代号Q。
4.1.2 七氟丙烷泡沫灭火系统按七氟丙烷贮存方式可分为:
a) 外贮压式,代号W;
b) 内贮压式,不标注。
4.2 型号
4.2.1 系统型号
示例:
PQF-WP/2OO/6/1.6表示系统最大工作压力为1.6MPa,泡沫混合比为6%,系统最大流量为200L/s,采用平衡式 泡沫比例混合装置,外贮压式的七氟丙烷泡沫灭火系统。
4.2.2 部件型号
部件的型号编制方法见附录A。
- 5.2 泡沬灭火剂和七氟丙烷灭火剂
- 5.3 泡沫比例混合装置和泡沫液储罐
- 5.4 七氟丙烷比例混合装置
- 5.5 七氟丙烷泡沬产生器
- 5.6 七氟丙烷供给装置
- 5.7 操控柜
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)七氟丙烷比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)七氟丙烷泡沬产生器试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)七氟丙烷储存装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)七氟丙烷控制阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)操控柜试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475