目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
软管、快换接头、连接接头的试验台的压力测量精度不低于1.5级。强度试验应在常温下(20℃±5℃) 进行。试验时,将试件安装在水压试验台上加压,压力均匀升至试验压力,保持5min,试验结果应符合5.5.6的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 安全阀动作试验
- 下一节:6.5 喷射性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 技术要求
- 5.1 性能指标
- 5.2 气雾喷射器要求
- 5.3 气瓶要求
- 5.4 水箱要求
- 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
- 5.6 背托要求
- 5.7 可操作性
- 5.8 推车要求
- 6 试验方法
- 6.1 水压试验
- 6.2 气密试验
- 6.3 安全阀动作试验
- 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
- 6.5 喷射性能试验
- 6.6 背托静载荷试验
- 6.7 A类火灭火试验
- 6.8 B类火灭火试验
- 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
- 6.10 推车试验
- 6.11 爆破试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475