5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
5.5.1 用于脉冲气压喷雾水枪的各种阀门及连接零件的材料应选用铜合金、不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制造,材料的化学成分和机械性能应符合相应标准的规定。
5.5.2 减压阀两路输出,压力分别为2.0MPa~2.7MPa、0.4MPa~0.6MPa或1.1MPa~1.3MPa,应由生产厂提供阀后压力稳定精度、最低截止压力等技术参数的检测报告及产品合格证书。
5.5.3 脉冲气压喷雾水枪的承内压部分应有与其工作压力相应的超压安全保护装置,气雾喷射器贮气筒及连接管路、水箱及连接管路均应带有安全阀。 安全阀的动作压力应在相应的最大工作压力与水压试验压力值之间。 安全阀动作试验方法按6.3进行。
5.5.4 用于进水管、进气管连接的快换接头应操作简便、省力,连接、脱开动作轻便灵活。快换接头带有单向阀,进水管、进气管脱开连接后,在工作压力下单向阀不应有泄漏现象。进水管、进气管连接好后,水流、气流应保持通畅,满足脉冲喷射间歇时间的要求。
5.5.5 进气管工作压力2.0MPa~2.7MPa、进水管工作压力0.4MPa~0.6MPa或1.1MPa~1.3MPa,应选用标称耐压大于相应工作压力1.5倍以上的耐压编织橡胶软管,并提供产品检验证明和合格证书。
5.5.6 进气管、进水管与快换接头连接时不应使软管受损伤,连接应有足够的强度满足使用要求。软管及快换接头的强度、软管与快换接头连接接头的强度的试验方法按6.4进行,试验压力为相应的贮气筒和水箱的水压试验压力。试验结果不应出现可见的永久变形、连接接头松脱、快换接头性能降低及任何泄漏现象。
- 5.2 气雾喷射器要求
- 5.3 气瓶要求
- 5.4 水箱要求
- 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
- 5.6 背托要求
- 5.7 可操作性
- 5.8 推车要求
- 6 试验方法
- 6.1 水压试验
- 6.2 气密试验
- 6.3 安全阀动作试验
- 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
- 6.5 喷射性能试验
- 6.6 背托静载荷试验
- 6.7 A类火灭火试验
- 6.8 B类火灭火试验
- 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
- 6.10 推车试验
- 6.11 爆破试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 9 使用说明书
-