目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 气雾喷射器要求
5.2.1 气雾喷射器的主要零部件由奥氏体不锈钢如1Cr18Ni9Ti、黄铜合金如H62、硬铝合金如LY12或机械性能和耐腐蚀性能不低于以上所列材料的其他相类似的材料制造。所用不锈钢材料应符合GB/T 14975—2002、GB/T 14976—2002、GB/T 4237—1992、GB/T 3280—1992的要求,其他材料的化学成分和机械性能应符合相应标准的规定。
5.2.2 气雾喷射器贮气筒体材料除了符合5.2.1的规定外,还应有材料质保书,且应保证质保书的有效性。
5.2.3 气雾喷射器贮气筒体按6.1进行水压试验,试验压力为气雾喷射器贮气筒最大工作压力的1.5倍,试验中不应有渗漏及永久性变形。
5.2.2 气雾喷射器贮气筒体材料除了符合5.2.1的规定外,还应有材料质保书,且应保证质保书的有效性。
5.2.3 气雾喷射器贮气筒体按6.1进行水压试验,试验压力为气雾喷射器贮气筒最大工作压力的1.5倍,试验中不应有渗漏及永久性变形。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 技术要求
- 5.1 性能指标
- 5.2 气雾喷射器要求
- 5.3 气瓶要求
- 5.4 水箱要求
- 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
- 5.6 背托要求
- 5.7 可操作性
- 5.8 推车要求
- 6 试验方法
- 6.1 水压试验
- 6.2 气密试验
- 6.3 安全阀动作试验
- 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
- 6.5 喷射性能试验
- 6.6 背托静载荷试验
- 6.7 A类火灭火试验
- 6.8 B类火灭火试验
- 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
- 6.10 推车试验
- 6.11 爆破试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475