目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 充装后瓶组的检验
7.1 充装后灭火剂质量检验
充装后应从瓶组内抽取一定量的灭火剂进行检验,结果应符合GB 4396、GB 18614、GB 20128等相应标准的要求。取样不应少于瓶组的20%,气瓶数量少于10只时取样不少于2只。
7.2 充装后检查
充装后的瓶组,应由专人逐只进行检查,结果应符合下列要求:
a) 瓶组内压力(充装量)及总质量符合要求;
b) 容器阀及其与瓶口连接的密封无泄漏;
c) 气瓶无鼓包、变形等异常现象;
d) 瓶体温度无异常迹象;
e) 瓶组的瓶帽或误喷射防护装置、充装标签和警示标签齐全完整。
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475