目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装程序
6.8.1 IG-55(氩气、氮气)灭火剂的充装
6.8.1.1 IG-55(氩气、氮气)灭火剂的充装可采用称量法或压力法。采用称量法充装时,可按GB/T 5274要求制订充装程序;采用压力法充装时,可按GB/T 14070要求制订充装程序。
6.8.1.2 IG-55(氩气、氮气)灭火剂充装温度与充装压力参见附录A的表A.4。
6.8.2 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装
6.8.2.1 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装可采用称量法或压力法。采用称量法充装时,可按GB/T 5274要求制订充装程序;采用压力法充装时,可按GB/T 14070要求制订充装程序。
6.8.2.2 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装温度与充装压力参见附录A的表A.5。
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475