目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 术语和定义
GB 25972界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
瓶组 cylinder assembly
用于盛装气体灭火剂的容器组件,由气瓶、容器阀、吸液管(若有)、检漏装置、安全泄放装置等组成。
3.2
充装温度 filling temperature
充装结束时瓶组内气体灭火剂的实际温度。
3.3
充装压力 filling pressure
充装结束时瓶组内气体灭火剂的压强。
3.4
剩余压力 remaining pressure
充装前瓶组内气体灭火剂所剩余的压强。
3.5
充装密度 filling density
瓶组内气体灭火剂的质量与该气瓶容积之比。
注:单位为千克每立方米(kg/m³)。
3.6
贮存压力 storage pressure
对内贮压式气体灭火系统是指瓶组内按最大充装密度灌装灭火剂并充压后在20℃环境中的平衡压力;对自压式气体灭火系统是指瓶组内按最大充装密度或最大充装压力灌装灭火剂后在20℃环境中的平衡压力。
3.7
误喷射防护装置 false discharge protective device
安装在气体灭火剂瓶组的容器阀出口处,防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放产生反冲力的防护装置。
3.1
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475