中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 使用说明书


    每只探测器或每类探测器都应有相应的说明书。
    说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
    a) 完整的安装和调试开通说明;
    b) 操作说明;
    c) 日常检查和校准说明;
    d) 必要时,应包括下述使用条件限制:
        1) 适合的气体 (包括报警设定值);
        2) 环境温度限制 (室内使用型、室外使用型);
        3) 湿度范围;
        4) 电压范围;
        5) 需要屏蔽线;
        6) 电池特性;
        7) 最高最低贮存温度限制;
        8) 压力限制。
    e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程;
     f) 说明输出控制接点的类型;
    g) 电池的安装和维护说明;
    h) 推荐的可更换元件一览表;
     i) 贮存和使用寿命;
     j) 允许使用场所。 

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读