6.23 跌落试验


6.23.1 目的
    检验探测器经受跌落的适应性。
6.23.2 要求
    探测器经受跌落的性能应满足5.1.18条要求。
6.23.3 方法
6.23.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
    跌落高度:
    a) 质量小于1kg的               250 mm;
    b) 质量在1kg~10kg之间     100 mm;
    c) 质量在10kg以上              50 mm。
6.23.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.23.3.3 试验后按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。