中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.25 气体干扰试验


6.25.1 目的
    检验室内使用的探测器抗气体干扰的能力。
6.25.2 要求
    室内使用的探测器抗气体干扰的能力应满足5.1.19条要求。
6.25.3 方法
6.25.3.1 将处于正常监视状态的探测器置于体积分数为 0.1%的乙醇环境中工作10min后,再将探测器置于正常环境条件下工作10min。
6.25.3.2 试验期间,观察并记录探测器是否发出报警信号或故障信号。
6.25.3.3 试验结束后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读