中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.22 洗衣房


5.22.1 洗衣房位置与平面布置应符合下列要求: 
        1 应自成一区,并应按工艺流程进行平面布置; 
        2 污衣入口和洁衣出口处应分别设置; 
        3 宜单独设置更衣间、浴室和卫生间; 
        4 设置在病房楼底层或地下层的洗衣房应避免噪声对病区的干扰; 
        5 工作人员与患者的洗涤物应分别处理; 
        6 当洗衣利用社会化服务时,应设收集、分拣、储存、发放处。 
5.22.2 洗衣房应设置收件、分类、浸泡消毒、洗衣、烘干、烫平、缝纫、贮存、分发和更衣等用房。
条文说明
5.22.1、5.22.2 多年来,洗衣房基本上是独立设置,位置靠近锅炉房,便于节约管线和减少热源损耗。为了节约用地、节省人力和减少污染,建在病房楼主楼底层或地下室的已比较常见,病房的污衣可垂直输送到洗衣房。 
如院内没有传染科,洗衣房必须设置消毒灭菌间和高压蒸气灭菌消毒设备。 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】综合医院建筑设计规范 GB51039-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读