5.18.1 输血科(血库)用房位置与平面布置应符合下列要求:  
        1 宜自成一区,并宜邻近手术部; 
        2 贮血与配血室应分别设置。 
5.18.2 输血科应设置配血、贮血、发血、清洗、消毒、更衣、卫生间等用房。
条文说明
5.18.1、5.18.2 根据输血管理的有关要求,综合医院由城市血站统一供血,不再单独采血。医院血库只保留贮血、配血功能,用房应按献血法的相关规定设置。
 