中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.21 营养厨房


5.21.1 营养厨房位置与平面布置应符合下列要求:
        1 应自成一区,宜邻近病房,并与之有便捷联系通道;
        2 配餐室和餐车停放室(处)应有冲洗和消毒餐车的设施;
        3 应避免营养厨房的蒸汽、噪声和气味对病区的窜扰;
        4 平面布置应遵守食品加工流程。
5.21.2 营养厨房应设置主食制作、副食制作、主食蒸煮、副食洗切、冷荤熟食、回民灶、库房、配餐、餐车存放、办公和更衣等用房。
条文说明
5.21.1、5.21.2 营养厨房作为专供住院患者制作饮食的场所,卫生要求较高,应独立成区。为使营养餐迅速运送到护理单元的配餐间,与住院部的交通路线应便捷。 
营养厨房的操作程序和交通路线应洁、污分区,不交叉。 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】综合医院建筑设计规范 GB51039-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读